Forfatter Emne: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?  (Læst 8410 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline neist

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr
6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Dato: Mar 12, 2011, 11:15 »
Jeg har lige fået en 6.63 Chip.
Blæser indstillingerne volder mig imidlertid lidt problemer idet jeg tilsyneladende ikke kan lave en real time justering af luft til brænderen.

I drifts menuen er blæser % opgivet som ønsket og aktuel værdi. Blæseren reagere ikke på justeringerne inde i selve menuen, der sker altså umiddelbart ingen ændring af aktuel værdien. Når jeg har sat nye værdier ind og forlader menuen falder tingene på plads ift til de værdier jeg har sat, men det er ikke muligt at se et øjebliksbillede af forbrændingen ved ændring af blæser parameter direkte.

Jeg låser selvfølgelig effekten til 10%, 100% samt 50% som beskrevet af MHES inden justering.

Er der noget jeg gør forkert eller ikke har fattet ?

« Senest Redigeret: Mar 12, 2011, 11:18 af neist »
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #1 Dato: Mar 13, 2011, 08:16 »
Har du iltstyring?

Hvis ikke, så er disse menu-punkter måske ikke relevante for dig.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #2 Dato: Mar 13, 2011, 08:26 »
Hej Niest,

Blæser% i drift menuen er konstant tilpasset den aktuelle drift%, så normalt vil ønsket% og aktuel% være ens.
Hvis du har ilt-styring, vil du her kunne se den korrektion som iltstyringen aktuelt laver på dine blæserindstillinger, men også uden iltstyring vil du kunne opleve forskelle.
Det er nemlig sådan at v6.63 laver "forsinket justering" af aktuel blæser% når der ikke er iltstyring.
Det skal forstås sådan at reguleringen af blæser% ar forsinket lidt, både når drift% øges og mindskes, for at holde forbrændingen konstant.
Når drift% øges bliver pilledoseringen "straks" øget, men det tager lidt tid før den øgede mængde piller faktisk når frem til herden, og derfor øges blæser% kun langsomt.
Når drift% mindskes bliver pilledoseringen "straks" mindsket, men det tager lidt tid før de piller der allerede er på herden er afbrændt, og derfor mindskes blæser% kun langsomt.

Selve justering af blæser% foregår i "16. Blæser >> BLÆSER LAV / BLÆSER MIDT / BLÆSER HØJ".

Hilsen
Michael


Jeg har lige fået en 6.63 Chip.
Blæser indstillingerne volder mig imidlertid lidt problemer idet jeg tilsyneladende ikke kan lave en real time justering af luft til brænderen.

I drifts menuen er blæser % opgivet som ønsket og aktuel værdi. Blæseren reagere ikke på justeringerne inde i selve menuen, der sker altså umiddelbart ingen ændring af aktuel værdien. Når jeg har sat nye værdier ind og forlader menuen falder tingene på plads ift til de værdier jeg har sat, men det er ikke muligt at se et øjebliksbillede af forbrændingen ved ændring af blæser parameter direkte.

Jeg låser selvfølgelig effekten til 10%, 100% samt 50% som beskrevet af MHES inden justering.

Er der noget jeg gør forkert eller ikke har fattet ?


« Senest Redigeret: Mar 13, 2011, 08:28 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline neist

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #3 Dato: Mar 13, 2011, 09:55 »
Hej Michael

Tak for svar

Jeg har ikke iltstyring på

Betyder det at når blæser justering i menu 16 udføres, fra f.eks 50 til 20 så tager det 30 gange så lang tid for blæser at falde på plads, i forhold til en justering fra 50 til 49 ?

Det er ellers rigtig godt den måde intern og ekstern snegl fungere på de seneste chip versioner.

Mvh Jørgen
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2011, 11:35 »
Hej Jørgen,

Den skulle jeg lige læse et par gange  ;)

...men ja, det er korrekt  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Tak for svar

Jeg har ikke iltstyring på

Betyder det at når blæser justering i menu 16 udføres, fra f.eks 50 til 20 så tager det 30 gange så lang tid for blæser at falde på plads, i forhold til en justering fra 50 til 49 ?

Det er ellers rigtig godt den måde intern og ekstern snegl fungere på de seneste chip versioner.

Mvh Jørgen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #5 Dato: Mar 13, 2011, 21:07 »
... når blæser justering i menu 16 udføres, fra f.eks 50 til 20

Det er vel ikke noget, som du gør i praksis?

I så fald er det vel ikke en fin-'justering'; men lidt mere i retning af 'overfald'  :)
« Senest Redigeret: Mar 13, 2011, 21:27 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline neist

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #6 Dato: Mar 14, 2011, 11:32 »

Som jeg husker det stod blæser høj default til omkring 50, og jeg køre med 23 i øjeblikket, men min pointe var bare at det så tager meget lang tid at finjustere forbrændingen når blæser på denne version er så lang tid om at regulere til det ønskede, ved ikke om 6.62 virker på samme måde. Men ellers må jeg sige at mit fyr aldrig har kørt bedre end det gør med denne version.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.

janchr

  • Gæst
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #7 Dato: Mar 14, 2011, 19:18 »
ja mit fyr køre også supper godt med 6.63

Offline neist

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2011, 09:00 »
Ja det spiller max med 6.63, der er flere gode opdateringer, kom fra en 6.24.
Har aldrig haft en mere stabil forbrænding, der er virkelig sket noget!

Thumps up  :)
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #9 Dato: Apr 04, 2011, 19:10 »
Hvor lang tid skal man vente mellem hver justering,

for at være sikker på den er "faldet til ro", hvis man justerer 1 af gangen  ???
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #10 Dato: Apr 04, 2011, 19:14 »
Du kan vist se det på side 4... hvis du trykker nedad på forsiden.. Blæser aktuel og blæser ønsket?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #11 Dato: Apr 04, 2011, 20:20 »
Du kan vist se det på side 4... hvis du trykker nedad på forsiden.. Blæser aktuel og blæser ønsket?

Nåe... smart!

Tak ;-)
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html