Forfatter Emne: Blæser / Lav last problemer.  (Læst 9760 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline xantia

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Blæser / Lav last problemer.
« Dato: Mar 06, 2011, 18:08 »
Hej

Har forsøgt at få fyret til at kører ordenligt i lavlast! Men vil ikke rigtigt. Flammen er meget lille eller ikke til stede. Når jeg Låser den til 10% kører LUX op og ned. Fra 0 - 100. Fra 50 - 100 % kan jeg godt få en ordenlig Flamme. Problemet er at fyret kører mest ved 10 - 25 i ydelse fortiden. Så min herd lukker til med Sort aske.
Min Opsætning er .
Woody 16kw Chip 6.17
Sort PVC Blæser
Sommerherd " Næsten lige smidt i! I et forsøg på bedre lav last :D
Blæser = 5 / 10 / 15
Korrektion = 53 / 63 / 73 Kan det være rigtigt ?
Kører auto og pillerne er vejret af til 1035g. Lavet over 4 gange.
Skortens træk = 3 . Har træk Stabilisator på.

Nogen ide ?  Kører med Agrol 8mm. Tænker måske der er en defekt ? Evt Blæser kondensator ? har købt ny. Men den gamle har Blå / Brun Ledning. Mens den nye har Sort / rød ?

Med Venlig Hilsen
Bjarni.
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2011, 18:38 »
Start med at sætte skorstenstræk til 0 og så juster fyret igen.

Jeg har altid læst og hørt at så snart du har trækstabilisator skal den sættes til 0.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2011, 20:13 »
Så har du ikke læst manualen, som skriver om 0-3 i skorstenstræk med montering af trækningsstabilisator.

Angående problemet:

Det er Ecofit 108-blæser, ikke ?

(Se evt. mærkat på blæseren eller tredje øverste blæser på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/knowlegde%20of%20blower.pdf )

Hvis man kigger i manualen på side 12 ( http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/6.14%20woody.pdf ) med bl.a. billederne nederst, så beskrives, hvad der kan betragtes som en lille flamme.

Lux, der hopper op og ned ved 10 % ydelse er ikke nødvendigvis tegn på fejlagtig justering. Måske skyldes det bare, at lysmåleren skal drejes i sin bøsning, så den bedre 'ser' flammen.

Slagger i herden kan skyldes sand i pillerne eller forkert justeret rens..






« Senest Redigeret: Mar 06, 2011, 20:46 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DanGullev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2011, 20:21 »
Hej

Har forsøgt at få fyret til at kører ordenligt i lavlast! Men vil ikke rigtigt. Flammen er meget lille eller ikke til stede. Når jeg Låser den til 10% kører LUX op og ned. Fra 0 - 100. Fra 50 - 100 % kan jeg godt få en ordenlig Flamme. Problemet er at fyret kører mest ved 10 - 25 i ydelse fortiden. Så min herd lukker til med Sort aske.
Min Opsætning er .
Woody 16kw Chip 6.17
Sort PVC Blæser
Sommerherd " Næsten lige smidt i! I et forsøg på bedre lav last :D
Blæser = 5 / 10 / 15
Korrektion = 53 / 63 / 73 Kan det være rigtigt ?
Kører auto og pillerne er vejret af til 1035g. Lavet over 4 gange.
Skortens træk = 3 . Har træk Stabilisator på.

Nogen ide ?  Kører med Agrol 8mm. Tænker måske der er en defekt ? Evt Blæser kondensator ? har købt ny. Men den gamle har Blå / Brun Ledning. Mens den nye har Sort / rød ?

Med Venlig Hilsen
Bjarni.
Risten vender rigtig? (har prøvet at vende forkert engang ;D)
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2011, 20:43 »

Citér

Risten vender rigtig? (har prøvet at vende forkert engang ;D)

Det har selv de mest øvet :D :D
Man kan nemlig hurtigt selv syntes at det her er man bare for dygtig til ;D ;D

Mvh Allan
Hedestoker.dk
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline xantia

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2011, 21:26 »
Hej Alle Sammen :D

Tak for de hurtige svar :D

Hvis jeg sætter trækket til 0. Går fyret næsten ud. Jeg kommer ikke i nærheden af det billede i guiden.
Men ved 3 ser det bedre ud! Dog med Blæser lav sat til 53.
Blæser er i sort Pvc og til en 16kw. Men har aldrig tjekket nr på den :D kigger jeg lige efter imorgen.

Hehe ja det med risten er tjekket! Er sket før  ::) Ups ...

Selvom sommerherd går fra stor til smal. Burde den ikke gå fra smal til stor ?
Rens står til
Rense interval = 10
Rense tid = 6
Blæser Rens = 65

Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2011, 07:16 »
Hvis trækket er sat til 0 hvad står din blæaser lav så til?

Jeg vil tro at den står for højt.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2011, 07:17 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2011, 10:08 »
Lige en kommentar til det med ledningsfarverne.

Den gamle type" har plastikhus og ledningsfarverne gul/gron - tilsluttes jord (på printet kladet GND) Blå - brun og sort er ledningerne til motoren det er en 3 faset type. En ganske almindelig type som mange andre elektromotorer. De tre ledninger kan i princippet koblet vilkårligt til printet det eneste problem er at bläseren kan risikere at köre bagläns hvis fase-räkkefölgen ikke er rigtig.
Jeg har i weekenden skiftet fra en plastikhus bläser til den nyere i metal og har koblet ledningerne spm fölger.

Gammet bläser:           Ny bläser:
Blå                              Blå
Brun                            Röd
Sort                            Gul

Jeg skiftede også kondensatoren fra den gamle på 1,5uF til den medleverede på 1uF - dette har nok ikke den store betydning motoren körer sikkert uanset hvilken af disse 2 condensatorer man anvender. ;)


Karsten

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2011, 15:26 »
Hej Xantia,

Blæs lav på 53 ???
Det er forhåbentlig ikke rigtigt  ;)
...måske Korrektion blæser lav er 53  ;)

Blæs rens på 65 er meget meget højt, normalt er det Blæs høj x 1,5 - 2.

Hilsen
Michael

Hej Alle Sammen :D

Tak for de hurtige svar :D

Hvis jeg sætter trækket til 0. Går fyret næsten ud. Jeg kommer ikke i nærheden af det billede i guiden.
Men ved 3 ser det bedre ud! Dog med Blæser lav sat til 53.
Blæser er i sort Pvc og til en 16kw. Men har aldrig tjekket nr på den :D kigger jeg lige efter imorgen.

Hehe ja det med risten er tjekket! Er sket før  ::) Ups ...

Selvom sommerherd går fra stor til smal. Burde den ikke gå fra smal til stor ?
Rens står til
Rense interval = 10
Rense tid = 6
Blæser Rens = 65


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xantia

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2011, 18:07 »
Hej igen.

Ja korrektion lav til 53  ::)

Kan blæser rens da drille ? Hvis den er for høj ?

Men jeg bygger en del aske op på herden. Så min skakt temp ligget imellem 50 - 55 grader  :-\

Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2011, 19:35 »
Hvis aske under rens får for meget blæs,  så kan temperaturen på herden blive så høj, at asken brænder til slagger. Det kan sikkert let være det, der sker for dig.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline xantia

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #11 Dato: Mar 10, 2011, 15:43 »
Hej :)

Har sat blæs rens til 35. Synes det måske har hjulpet.
Men har sat den orginale herde i og skamalon fætter i.
Ændret blæser til 5 - 9 - 12
korretion til 75 - 80- 90.
Min skakt temp er på 39- 40 lige nu efter et par dage.
Men undre mig over jeg skal justere så meget for det kører:(
Har lavet vand testen på pillerne og ser fint ud.
Kan det være noget uens dosering ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Blæser / Lav last problemer.
« Svar #12 Dato: Mar 10, 2011, 16:29 »
Hej Xantia.

Jeg ville gøre et kraftigt forsøg på at få lavlast til at fungere med en værdi på 0 eller 1 i "skorstenstræk".

Husk at trimme forbrændingen ved at justere blæserkorrektioner...

Flammen skal ikke være stor ved 10% drift, og har du skamolfætter i burde du have forbrændingstemperatur nok til at brænde gasserne ordentlig ved lav last, også med skorstenstræk på 0.

Jeg får måske hug for at sige dette, men ved 10% ydelse vil jeg hellere se lidt røg en gang imellem fra det lille bål end aldrig at se røg fra bålet. Hvis der aldrig er røg fra bålet vil det tyde på at der til tider er rigelig luft til forbrændingen. for meget luft køler forbrændingen unødigt, og især i lav last er det vigtigt at holde på så meget varme omkring bålet som muligt... Derfor hellere en anelse for lidt luft end for meget...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o