Forfatter Emne: VVB svært ved at varme vand?  (Læst 53509 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #60 Dato: Jan 18, 2011, 14:15 »
Min Pumpe start/stop styres af kedel temp.

Jeg har lige luret i min manual, det kan vist ikke være anderledes. :-[

Du ville jo gerne have at det var vvb temperaturen??

Hvis du ikke vil/kan bruge solvarmestyringen, kan der være nødvendig med en ekstra driftstermostat. http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=963 WPR-90F. og så lade strømmen løbe den vej igennem.

Den koster jo kun i indkøb, ingen strømforbrug, og den er nem at indstille ;)

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #61 Dato: Jan 18, 2011, 14:22 »
Ja det havde jeg håbet på, eller at man måske kunne ændre det så det blev VVB temp (måske et forslag til næste version?).

Jeg ville gerne se om jeg kunne undgå at skulle styre noget ude på VVB.

Men hvordan skal den så side? Den skal jo kunne måle temp i VVB så den kan give besked til VVB pumpe at den skal starte ved en given temp.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #62 Dato: Jan 19, 2011, 07:53 »
Nu har jeg sat min kedel temp 5oC ned, den er nu på 60oC med 10oC max diff, og den varmer stadig vand fint. Men jeg synes at den gør sjovt nu. Den gik i stop i nat pga kedel blev for varm?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #63 Dato: Jan 19, 2011, 10:46 »
Hvilken værdi har du i ønsket vvb-temp?

Når styringen går i vvb-drift hæves setpunktet automatisk til 10grader over ønsket vvb-temp.

Det vil sige hvis du har ønsket vvb-temp på 55grader vil setpunktet hæves til 65 grader når der laves varmt vand. efter endt vvb-drift vil setpunktet igen være 60grader, og så har den nemt ved at stoppe da din difference på kedeltemp kun er 10 grader... forstår du?:-)

I chip version 6.50 kan du angive en periode efter vvb-drift hvor setpunktet ignoreres, så temp kan nå at falde fra vvb-drift temperatur til normal setpunkt...

Jeg ville nok ændre kedeldifference til 15 grader, så har du ikke problemet...

Edit: Ja så svarede jeg igen for hurtigt - kan se du har ver 6.51, så kan du jo angive en værdi af fx 30 min hvor kedeltemp ignoreres...
« Senest Redigeret: Jan 19, 2011, 10:48 af SKM »
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #64 Dato: Jan 19, 2011, 11:07 »
Jeg mener at der er sat at den skal ignore temp i 5 min, men den kan jeg prøve at sætte op.

Men kurven ser den ellers ok ud?
Tænker at nu har jeg ændret kedel temp lidt ned om jeg også skal ændre PID værdierne igen?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #65 Dato: Jan 19, 2011, 14:35 »
Jeg mener at der er sat at den skal ignore temp i 5 min, men den kan jeg prøve at sætte op.

Men kurven ser den ellers ok ud?
Tænker at nu har jeg ændret kedel temp lidt ned om jeg også skal ændre PID værdierne igen?

Jeg synes dine kurver er rigtig pæne ;D
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #66 Dato: Jan 19, 2011, 16:10 »
Mange tak ;D

Jeg kom lige til at tænke på en ting, min VVB pumpe fik før i tiden strøm fra oliefyret og nu får den så strøm fra pillefyret.
Men hvis jeg tager max temp og slutter til pumpen så vil den ikke virke da den ikke også sender 230V, så der skal jeg have strøm et sted fra, men hvordan vil kontrolboxen reagere når den siger at strømmen er slukket men pumpen så evt køre fordi den har nået max temp?

Jeg vil jo helst ikke brænde styreboxen af?
Ved ikke om vedhæftet billede giver mening...

Damn temp følerne i VVB er kun med "en" ledning, dem kan jeg vel ikke bruge?
« Senest Redigeret: Jan 19, 2011, 17:06 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #67 Dato: Jan 19, 2011, 19:34 »
Hej Le-Thor,

Du må aldrig lave forbindelse mellem L5 og L6 !!!!!
Det er 2 forskellige triac-udgange og de er beregnet til at styre hver sin ting.

Jeg kan ikke lige lure af alle disse indlæg hvordan du har forbundet dine pumper, men du kan have begge pumper tilsluttet styreboksen, hvis du ikke har andet monteret (f.eks. kompressorrens).

Du kan montere VVB-pumpen til L5 og N samt den almindelige cirkulationspumpe til L6 og N (eller omvendt)
Så indstiller du VVB-temperatur og VVB-diff i styringen og sætter L5 til VVB og indstiller start/stop temperatur for pumpen (den almindelige cirkulationspumpe) og sætter L5 til PUMPE.

Nu vil din almindelige cirkulationspumpe starte når fyret er startet og når til "Start pumpe" temperaturen, den vil køre hele tiden indtil fyret slukkes og temperaturen kommer under "Stop pumpe".
Din VVB-pumpe vil starte når VVB-temperaturen kommer under VVB-setpunkt minus VVB-difference og køre indtil VVB'en kommer op på sit setpunkt.
Samtidig vil setpunktet for kedeltemperatur blive midlertidigt sat til VVB-setpunkt + 10 oC mens der køres VVB-drift.

Hilsen
Michael
 
Mange tak ;D

Jeg kom lige til at tænke på en ting, min VVB pumpe fik før i tiden strøm fra oliefyret og nu får den så strøm fra pillefyret.
Men hvis jeg tager max temp og slutter til pumpen så vil den ikke virke da den ikke også sender 230V, så der skal jeg have strøm et sted fra, men hvordan vil kontrolboxen reagere når den siger at strømmen er slukket men pumpen så evt køre fordi den har nået max temp?

Jeg vil jo helst ikke brænde styreboxen af?
Ved ikke om vedhæftet billede giver mening...

Damn temp følerne i VVB er kun med "en" ledning, dem kan jeg vel ikke bruge?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #68 Dato: Jan 19, 2011, 20:07 »
Jeg har en timer til min cirkulationspumpe altså uden for pillefyrs styringen.
Min varme pumpe kører altid også uden for pillefyrs styringen.

Men min VVB pumpe er sat til pillefyrs styringen og den varmer også vand når temp når min temp.
Men min solvarme skal kunne komme af med varme hvis den bliver for varm, så skal den kunne starte VVB pumpen. Og det er her jeg kommer ind i et lille problem - jeg ved ikke lige hvordan.

Samtidig vil setpunktet for kedeltemperatur blive midlertidigt sat til VVB-setpunkt + 10 oC mens der køres VVB-drift.

Dvs at jeg burde kunne have en kedel temp på 55oC og stadig kunne varme vand til 55oC?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #69 Dato: Jan 19, 2011, 20:18 »
Hej Le-Thor,

Jeps, du kan have en kedeltemp på 55 oC og stadig varme vand op til 55 o;)

Hvis du vil kunne styre din VVB-pumpe fra både pillefyrs styringen og fra en termostat i VVB'en (i tilfælde af at du skal kunne køle VVB'en), bliver du nødt til at bruge et mindst ét relæ, eller to hvis termostaten i VVB'en ikke er en traditionel mekanisk termostat.

Du sætter simpelthen et 230 VAC relæ på ledningerne som du i dag bruger til VVB-pumpen.
Kontaktsættet i relæet forbinder du så parallelt med kontaktsættet i termostaten i VVB'en, så har du et "eller led".
Hvis enten pillefyret eller VVB-termostaten kræver det, kører pumpen.  ;)

Hilsen
Michael
 
Jeg har en timer til min cirkulationspumpe altså uden for pillefyrs styringen.
Min varme pumpe kører altid også uden for pillefyrs styringen.

Men min VVB pumpe er sat til pillefyrs styringen og den varmer også vand når temp når min temp.
Men min solvarme skal kunne komme af med varme hvis den bliver for varm, så skal den kunne starte VVB pumpen. Og det er her jeg kommer ind i et lille problem - jeg ved ikke lige hvordan.

Samtidig vil setpunktet for kedeltemperatur blive midlertidigt sat til VVB-setpunkt + 10 oC mens der køres VVB-drift.

Dvs at jeg burde kunne have en kedel temp på 55oC og stadig kunne varme vand til 55oC?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #70 Dato: Jan 19, 2011, 21:02 »
Mekanisk termostat? - Jeg kan høre at når jeg drejer max temp at den klikker når den rammer den temp der er i kedlen - er det sådan en?

230 VAC relæ? kan du sende et link, når jeg søger efter et så kommer der rigtig mange forskellige frem.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #71 Dato: Jan 19, 2011, 21:23 »
Hej Le-Thor,

Det lyder som en mekanisk termostat   ;)

Mht. relæ, så er der mange muligheder her er et eksempel www.greenline.dk/Soeg.aspx søg efter 7111 og tryk på "flere varianter".
Sådan en fætter i 230 VAC udgave kan fikse det, men hvis du er på bar bund, burde du nok alliere dig med en "elektriker af guds nåde"  ;)

Hilsen
Michael

Mekanisk termostat? - Jeg kan høre at når jeg drejer max temp at den klikker når den rammer den temp der er i kedlen - er det sådan en?

230 VAC relæ? kan du sende et link, når jeg søger efter et så kommer der rigtig mange forskellige frem.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #72 Dato: Jan 19, 2011, 21:26 »
Min VVB sender ikke 230V med ud, den giver kun gennemgang. Er det så stadig en 230 VAC jeg skal bruge?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #73 Dato: Jan 19, 2011, 21:48 »
Hej Le-Thor,

Det er relæet der skal være 230 VAC, altså et relæ med en spole der er beregnet til 230 VAC.
Kontaktsættet i relæet skal ligeledes være til 230 VAC, og det samme gælder kontaktsættet i termostaten.

Tag det ikke ilde op, men dine spørgsmål indikerer at det er noget du ikke selv skal rode med  ;)
Find en el-sagkyndig der kan hjælpe dig og monter det som vist på vedhæftede princip tegning.

Hilsen
Michael

Min VVB sender ikke 230V med ud, den giver kun gennemgang. Er det så stadig en 230 VAC jeg skal bruge?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #74 Dato: Jan 19, 2011, 22:00 »
Oki.
Jeg ved godt at det er et område som jeg ikke ved noget som helst om.
Det var ikke lige det jeg lærte på mit it-support grundforløb :D
Jeg havde dog lidt "extra" tid, så fik lov til at rode med lidt IHC men gav op da jeg skulle slutte alarm og lysdæmper på - fik dog en lampe til at lyse, men det er ved at være et par år siden... ;D
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk