Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #45 Dato: Jan 17, 2011, 21:32 »
ja
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #46 Dato: Jan 17, 2011, 21:37 »
Ok, så var der jo en mening i at den så startede igen, men problemet var bare at den stadig trak al varme fra radiatorene.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 21:58 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #47 Dato: Jan 17, 2011, 21:55 »
Nu tror jeg at jeg har forstået hvorden det virker.
Men det forklare stadig ikke helt hvorfor at den er lang tid om at varme vand?
Eller jo for den nye temp som VVS mand har sat sidder i toppen af kedlen og den varmer jo fra bunden (af top spiralen).
Og det forklare jo også hvorfor at den gik i selvsving med det gamle pillefyr, max temp er sat på 70 og den smed 65oC ind og VVB har noget med 7oC diff mellem min og max før at pumpen så starter igen og 70-65 er jo 5 altså mindre end 7 :D

Det er så min temp på VVB det styrer hvornår VVB skal have varme.
Kan man tage den temp og sætte til pillefyrets styring (altså at det er den temp man kan se i disp på styreboxen)?

Og kan man tage og bytte rundt så man styrer min temp fra pillefyr og ikke ude på VVB?

Og kan man så også sætte Max temp til pumpen igen så den kan komme af med overskud varme hvis dette skulle ske?

--- Jeg kan høre jer alle sige hvor vi bare elsker nye brugere ;D
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 22:02 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #48 Dato: Jan 18, 2011, 08:14 »
Men det forklare stadig ikke helt hvorfor at den er lang tid om at varme vand?
I dag tog det noget kortere tid at varme vandet, så det kunne godt være det var den gamle shunt der drillede.

Men burde jeg kunne varme vand til 55oC med en drift temp på 60oC?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline F.Rasmussen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 87
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #49 Dato: Jan 18, 2011, 08:27 »
Hej Le-Thor,

Man kunne have forbundet det som på vedhæftede tegning, så havde du sparet en pumpe og haft et velfungerende anlæg  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Skulle 3-vejsventilen ikke have fat i begge strenge - ellers kunne den vel blot være en 2-vejs ???
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen

Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #50 Dato: Jan 18, 2011, 08:29 »
Jo det vil jeg da mene.

Haha jeg læste lige Michael som Martin som er mit navn  ;D

Men jeg har ikke en 3-vejsventil men 2x2-vejsventiler.
Den ene kører hele tiden - den til varme i huset
Den anden starter når VVB er under 50oC
« Senest Redigeret: Jan 18, 2011, 08:35 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #51 Dato: Jan 18, 2011, 08:46 »
Hej "Martin"

Jeg tror den er god nok, det var nok Michels tegning som F.Rasmussen henviste til.

Fidusen med ikke at bruge 3 vejs ventilen fuldt ud, men som 2 vejs til vvb, er at du hele tiden har varme på huset.
Det går så måske lidt langsommere med opvarmning af vand, hvis fyret yder 100%, men det gør det nok ikke så ofte.

Dit vand burde blive tæt på 60grader hvis ellers gennemstrømningen af vandet gennem vvb er konstant. men her afbryder vvb prioritering jo ved 55.

Du får det enkelste anlæg ved at følge Hichaels tegning, du får dog ikke solvarme retur i anlægget, men det tror jeg alligevel ikke virker som det er lige nu.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #52 Dato: Jan 18, 2011, 08:55 »
Den pumpe jeg har nu til VVB, kan den sættes til "pumpe" (altså så den både er sat til VVB og Pumpe) i pillefyrsstyringen så hvis VVB når 70oC så starter den og stopper igen når VVB er nede på 60oC?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #53 Dato: Jan 18, 2011, 09:14 »
Tja' du kan vel bare lægge en "lus" mellem L5 & L6, jeg er bare ikke helt sikker på hvordan det strikkes sammen. Men ideen er ikke helt dum ;)

Du kunne evt. bruge en ekstra udgang fra solstyringen til at starte pumpen, men her skal du være sikker på at strømmen kommer fra samme gruppe og fase, ellers går det galt.
Laves sådan et nummer, er det smart at lave en reparations afbryder lige før pumpen, der kan komme spænding fra flere steder, og stød gør sku ondt >:(

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #54 Dato: Jan 18, 2011, 09:24 »
Jeg vil se om jeg ikke kan komme helt uden om den styring der er på solvarmen (altså min og max temp).

L5 NC går nu til VVB pumpe og starter når VVB når ned på 50oC
Jeg kan vel prøve at sætte L6 til NC og en start temp på 70oC og en stop temp på 60oC og lad den gå ned til samme pumpe som til VVB?

Så skal jeg bare lige se hvordan jeg kan forlænge standard temp føleren der sidder i VVB ud til min pillestyring.

og stød gør sku ondt >:(
Ohh ja, har snart prøvet det et par gange :P - Man skal ikke have hovedet under armen når man leger med 230V :D
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #55 Dato: Jan 18, 2011, 09:33 »
Holdt :'( :'(
Det er L erne der skal forbindes.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #56 Dato: Jan 18, 2011, 10:02 »
Jeg kan vel prøve at sætte L6 til NC og en start temp på 70oC og en stop temp på 60oC og lad den gå ned til samme pumpe som til VVB?
Altså pumpen skal sætte til L6 med værdien NC (normal close)

Giver det ikke det samme?
« Senest Redigeret: Jan 18, 2011, 10:10 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #57 Dato: Jan 18, 2011, 13:55 »
Jo for dælen da, du har helt ret. Dine tegninger er begge rigtige.
Jeg var lige ved læge med datteren, og læste på mobilen.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #58 Dato: Jan 18, 2011, 13:56 »
Hehe, det skal der jo også være tid til :D

Jeg må hjem og prøve at splitte min VVB så jeg kan se hvordan det er lavet det hele ;D
« Senest Redigeret: Jan 18, 2011, 13:58 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #59 Dato: Jan 18, 2011, 14:03 »
PUMPE START & PUMPE STOP er det kedel temp den bliver reguleret på eller er det VVB temp?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk