Hej Le-Thor,
Jeg tror at din VVB-pumpe suger så kraftigt at den "slås" med den anden pumpe og evt. suger gennem din shunt.
Under alle omstændigheder er placering af VVB-tilslutning inkl. VVB-pumpe ikke korrekt i forhold til termostat (shunt termostat mellem fremløb og retur).
Så længe VVB-pumpen kører har du ingen sikkerhed for at returen er mindst 55 oC, hvilket iøvrigt er meget højt.
Din gamle shunt kan være "skurken" i det her, og den burde fjernes helt, eller i det mindste sættes til 10 ud af 10.
Din kedeltemperatur holdes jo fint på de 65 oC, også når der køres til VVB, så der burde være 65 oC vand frem til pumpen til radiatorene.
Kan du følge det ved at mærke på rørene ?
Hilsen
Michael