Forfatter Emne: VVB svært ved at varme vand?  (Læst 53528 gange)

0 Medlemmer og 13 Gæster læser dette emne.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #15 Dato: Jan 17, 2011, 12:51 »
Ud fra dine kurver er der noget der holder varmen tilbage, for ellers ville temperaturen i metroen stige op til temperaturen i kedlen.

En solvarme tank er ofte god til lag-deling, kan varmt vands føler til pillefyr sidde forkert?
Prøv at hælde varmt vand i en kop og check om temperaturen i vandet er varmere end vvb føleren siger.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #16 Dato: Jan 17, 2011, 12:56 »
Et lille uddrag:
"Suppleringsvarmen starter, når temperaturen i midten af beholderen er 3° C lavere
end External Heat, og Ext./Solardiff, og slukkes igen når External Heat er nået.
Setpunktet External heat skal altid ligge minimum 7° C dtStart Tank under Set temp tank1
65° C punktet for beholderen."

Øhh jeg er ikke helt med.
Men sådan som det er nu er kedel på 65 grader og vvb er på 55 grader det er da 10 grader under kedel temp?

Skal jeg have en ledning mere fra min solvarme ind i min pillestyring udover temp føler?

En solvarme tank er ofte god til lag-deling, kan varmt vands føler til pillefyr sidde forkert?
Prøv at hælde varmt vand i en kop og check om temperaturen i vandet er varmere end vvb føleren siger.

Den sider godt gemt under isolering på ydersiden selve beholdere.
Det varme vand der kommer ud af vandhanen er 45 grader.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2011, 13:04 »
Ved vvb prioritering burde der køres vand med kedel temp (65grader) gennem vvb, indtil vvb er på setpunkt, men af en eller anden grund stopper din vvb med at tage imod varme lige inden setpunkt?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #18 Dato: Jan 17, 2011, 13:09 »
Men hvordan kan den stoppe med at tage imod varme når det bliver pumpet ind?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #19 Dato: Jan 17, 2011, 13:19 »
Når jeg kigger på det billed du har sat ind kan jeg se to shuntventiler.
Den ene er ligesom en radiator ventil (den i midten).
Det er den du skal pille termostaten af og motionere stiften på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #20 Dato: Jan 17, 2011, 13:20 »
Ja, det er jo det store spørgsmål????

Hvis der sidder en magnet ventil som styres af solvarmen!!
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #21 Dato: Jan 17, 2011, 13:30 »
Når jeg kigger på det billed du har sat ind kan jeg se to shuntventiler.
Den ene er ligesom en radiator ventil (den i midten).
Det er den du skal pille termostaten af og motionere stiften på.

Det er "bare" til retur så bunden altid er 55 grader, men den helt ny?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #22 Dato: Jan 17, 2011, 13:36 »
Ja, det er jo det store spørgsmål????

Hvis der sidder en magnet ventil som styres af solvarmen!!

Jeg må lige hjem og kigge i den manual til solvarmen, men min vvs mand har ikke sat en ledning på pillefyret som kommer fra solvarmen som sad til mit oliefyr.
Men den ledning har noget med de to termostater (min & max temp) som er på forsiden af min VVB kedel. På mit tidligere pillefyr der var den sat til pumpen og der var der at den også bad om varme da den nåede max temp (en termopstat på forsiden af min VVB).
Tager lige et billede når jeg kommer hjem.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 13:46 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #23 Dato: Jan 17, 2011, 18:15 »
Her kommer lige 2 billeder af VVB og den styring der er på den.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #24 Dato: Jan 17, 2011, 18:25 »
Hej Le-Thor,

Kunne du ikke lave en tegning (f.eks. i paint) så vi kunne se hvordan tingene er koblet sammen.

Det ville gøre sagen noget lettere.

Hilsen
Michael

VVB prioritering er vel når VVB kalder på varmt vand så starter den ene pumpe?

VVB prioritering skal måske bare slåes fra, så kører fyret blot efter temperaturen i kedlen. Solvarmen tænder pumpe 2 når behovet er der.

Det er pillefyr nr 2 jeg har, det første var ikke godt nok. Men på det der havde jeg det sådan som du skriver der, og det gik helt i selvsving, for når den nåede max temp så startede pumpen igen til varmt vand så slog ikke fra igen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #25 Dato: Jan 17, 2011, 19:15 »
Af hvordan rørføringen er?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #26 Dato: Jan 17, 2011, 19:22 »
Jeg har ikke nogen scanner så har taget et bar billeder af manualen til solvarmestyringen.
Håber at de kan læses.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #27 Dato: Jan 17, 2011, 19:34 »
Hej Le-Thor,

Ja, jeg mente et diagram af rørføringen, pumper, ventiler mm.  ;)

Af dine billeder af manualen, fremgår det at anlægget er monteret som VVB-prioritering, altså skift af fremløbsvandets retning, sådan at der enten sendes varme til radiatorer/gulvvarme eller til VVB'en. Det styres ved at 3-vejsventilen omstyres og pumpen til VVB'en startes.
Det kræver selvfølgelig at dit anlæg er monteret som principtegningen.

Hvis man igen følger principtegningen, burde der ikke være nogen kommunikation mellem solvarmestyringen og pillefyret.
Solvarmen kører simpelthen i sin egen verden og varmer VVB'en op fra forneden, mens pillefyret kun varmer i toppen.
Hvis pillefyrets VVB-temperaturføler sidder i den øverste halvdel af VVB'en burde det være korrekt monteret.
Hvis føleren derimod sidder i den nederste halvdel af VVB'en (der hvor pillefyret ikke varmer) så kan jeg godt forstå problemet.

Hilsen
Michael
   
Af hvordan rørføringen er?
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 19:36 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #28 Dato: Jan 17, 2011, 20:04 »
Tegning her, jeg tror jeg har det hele med her.

Hvis man igen følger principtegningen, burde der ikke være nogen kommunikation mellem solvarmestyringen og pillefyret.
Solvarmen kører simpelthen i sin egen verden og varmer VVB'en op fra forneden, mens pillefyret kun varmer i toppen.
Hvis pillefyrets VVB-temperaturføler sidder i den øverste halvdel af VVB'en burde det være korrekt monteret.
Hvis føleren derimod sidder i den nederste halvdel af VVB'en (der hvor pillefyret ikke varmer) så kan jeg godt forstå problemet.

Men jeg tror at der måske er noget galt, for den nederste temp måler i VVB er også 55 grader som den i toppen?
Min VVS mand sagde at han havde sat ny temp måler i toppen af VVB, godt inde under isolering, så fyret ved hvornår den skal starte den pumpe ud til VVB.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #29 Dato: Jan 17, 2011, 20:16 »
Hej Le-Thor,

Vi må lige have noget på plads  ;)

Dit fyr kører 30-35% drift når det kun leverer varme til radiatorene/gulvvarmen, men falder til 25% når det også leverer varme til VVB'en.
...er det korrekt forstået ?

Din pumpe til radiatorer/gulvvarme kører hele tiden.
...er det korrekt forstået ?

Dit fyr kører normalt på 65 oC.
..korrekt ?

VVB-temperatur er sat til 55 oC.
...korrekt ?

Pumpen til VVB'en er styret af pillefyrets styring.
...korrekt ?

Der er ingen 3-vejs ventil til VVB/radiator styring.
...korrekt ?

Hilsen
Michael

Tegning her, jeg tror jeg har det hele med her.

Hvis man igen følger principtegningen, burde der ikke være nogen kommunikation mellem solvarmestyringen og pillefyret.
Solvarmen kører simpelthen i sin egen verden og varmer VVB'en op fra forneden, mens pillefyret kun varmer i toppen.
Hvis pillefyrets VVB-temperaturføler sidder i den øverste halvdel af VVB'en burde det være korrekt monteret.
Hvis føleren derimod sidder i den nederste halvdel af VVB'en (der hvor pillefyret ikke varmer) så kan jeg godt forstå problemet.

Men jeg tror at der måske er noget galt, for den nederste temp måler i VVB er også 55 grader som den i toppen?
Min VVS mand sagde at han havde sat ny temp måler i toppen af VVB, godt inde under isolering, så fyret ved hvornår den skal starte den pumpe ud til VVB.