Hej Tommy,
Øhh, "Træpilleforbrug" i Stokerkontrol er et absolut tal i kg. udregnet som "Køretid snegl" * enten "Snegl ydelse / 6 min" eller "Piller pr. 6 min" hvis den er opsat.
"Sneglydelse" er et tal for hvor mange gram sneglen giver på 6 minutter, og bruges af autoberegningen i styringen til at udregne "Mætning lav", "Mætning høj", "Piller til pausefyring" og "Piller til optænding".
Da "Snegl ydelse / 6 min" ikke altid er helt præcis for udregning af faktisk forbrug af træpiller, simpelthen fordi sneglydelsen er væsentlig mindre ved korte kørsler end ved lange, har Stokerkontrol en anden variabel som kan bruges.
Altså hvis du ikke har skrevet noget i "Programopsætning >> Diverse >> Piller pr. 6 min", så udregnes forbruget ved at gange med "Snegl ydelse / 6 min" (altså den i autoberegningen), men hvis du skriver en værdi i "Programopsætning >> Diverse >> Piller pr. 6 min", så er det den der bruges til udregningen.
Husk at denne udregning kun er til at blive vist, den har absolut ingen indflydelse på selve forbrændingen.
Det er altså en variabel som du kan bruge tl at få en mere nøjagtig visning af forbruget i Stokerkontrol, uden at justere noget i selve styringen.
Hilsen
Michael
Hej
I stokerkontrol vises "træpilleforbrug" skal denne værdi ikke være proportional med "snegleydelse" i autoberegning?
MVH
Tommy