nå jeg har endelig fået mit dejlige fyr igang ,men syntes at temperaturen i skorstenen er meget lav og der danner sig kondensvand.

håber der er nogen der lige kunne give et lille hint til hvad der er galt da jeg som sagt er nybegynder :)

Mvh skipperbent

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2010, 18:46 »
Hej Skipperbent,

Kedeltype ?
Brændertype ?
Trækstabilisator ?
Er det i skorstenen det kondenserer eller i kedlen ?
Hvad er røggastemperaturen i røgrører lige efter kedlen ?
Hvilken slags skorsten har du ?
Har du returshunt, så returen til kedlen holdes oppe på 40-45 oC ?

Hilsen
Michael

nå jeg har endelig fået mit dejlige fyr igang ,men syntes at temperaturen i skorstenen er meget lav og der danner sig kondensvand.

håber der er nogen der lige kunne give et lille hint til hvad der er galt da jeg som sagt er nybegynder :)

Mvh skipperbent
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skipperbent

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2010, 18:54 »
black star l

Scotte træpillebrænder 20 kw

ja

skorstenen

jeg har ingen måler til temperaturen men det er ikke over 40 grader

muret skorsten

ja

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2010, 19:05 »
Hej Rene,

Hvor lang er din skorsten ?

En muret skorsten der ikke er isoleret og evt. går gennem uopvarmede rum, kan have et meget stort varmetab.
Temperaturen på røgen skal helst ikke under 60 oC på noget sted i skorstenen, for så kondenserer røgen.
Min skorsten er 12-13 m, muret men med isokern foring, jeg har ikke problemer med kondens, selv om røggastemperaturen ved kedlen kommer ned på 65-70 oC.
For isokernen blev monteret skulle røggastemperaturen ved kedlen helst ikke under 150 oC.

Du kan "kortslutte det sidste røgslag i din kedel ved at fjerne det lille spjæld der ligger bagest foroven i din kedel, derved nedsætter du kedlens virkningsgrad og øger røggastemperaturen.

Hilsen
Michael

black star l

Scotte træpillebrænder 20 kw

ja

skorstenen

jeg har ingen måler til temperaturen men det er ikke over 40 grader

muret skorsten

ja

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skipperbent

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2010, 19:16 »
hmm nu er jeg ikke ret meget inde i alt det tekniske endnu om det her men ikke engang røgrøret 20 cm fra kedlen er varmere end 40 grader det syntes jeg er mærkligt.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2010, 20:48 »
Mine røggasser er 81 grader, målt med en PT1000 føler, monteret på styring... men jeg kan fint røre ved røgrøret. Så hvis det er udvendig røgrørstemperatur du "måler", så holder det ikke stik i virkeligheden.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2010, 21:04 »
Hej Rene,

Som Martin skriver, så skal temperaturen måles i selve røgen.
Skal det være helt rigtigt, skal du måle røggastemperaturen 1 m nede i skorstenen, og der må den ikke komme under 55 oC.
Men hvem gider sidde deroppe med et termometer i denne kulde  :D

Du skal skaffe dig et rigtigt røggastermometer eller en PT1000 føler.
Et stegetermometer kan faktisk også bruges (husk lige at spørge fruen før du bruger det   :D, eller gi' hende et nyt i julegave  ;) ).

Bor et hul lodret ned i røgrøret lige efter kedlen, så termometret lige kan stikkes ned i hullet.

Hilsen
Michael

hmm nu er jeg ikke ret meget inde i alt det tekniske endnu om det her men ikke engang røgrøret 20 cm fra kedlen er varmere end 40 grader det syntes jeg er mærkligt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk