Forfatter Emne: flytte varmepumpe, afbryde rørføring  (Læst 21415 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
flytte varmepumpe, afbryde rørføring
« Dato: Dec 19, 2010, 09:43 »
hejsa jeg skal have flyttet ude delen til vores varmepumpe, og ville høre om det kunne lade sig gøre at anlægget selv "sugede" vacum og tømte sig for kølemiddel, altså sugede det hele ind i udedelen, en kølemontør forklarede et eller andet om det, men jeg forstod det ikke helt så hvis nogen genier kunne komme med lidt uddybende ville det være dejligt.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: flytte varmepumpe, afbryde rørføring
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2010, 08:15 »
Hej zune

Jeg er rimelig sikker på at det ikke er "gør det selv"

Kølemontører suger kølemidlet i en beholder, og hælder det tilbage på anlægget. Der skal jo alligevel suges vakum inden anlægget sættes i drift igen.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: flytte varmepumpe, afbryde rørføring
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2010, 17:02 »
Hej
Den er god nok, med at suge kølemidlet hjem på udedelen.
Sæt fyren til at køle og luk for det tynde rør på udedelen, så suger den kølemidlet hjem.
Når den har kørt 2-3 minutter er den hjemme. luk for det tykke rør og du har kølemidlet i udedelen.

Men alt andet lige, så er det klart at anbefale en kølefætter der har udstyret til at måle om kølemidlet er hjemme.
Det er også lidt af en satsning, at montere igen uden at trykprøve og suge vacuum.Det er lidt dyrt at erfare at kølemidlet er dampet op til vorherre, eller apparatet ikke virker pga fugt i systemet.

Hilsen Scotten