Forfatter Emne: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.  (Læst 48912 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #15 Dato: Dec 19, 2010, 11:59 »
Det lyder jo meget godt.
For nu er det jo sådan, at jeg kan stå nede i kælderen ved mit pillefyr og ryge i t-shirt :)
Jeg gik lige derned her til formiddag og så en seddel på siden af kedlen fra sidst den havde eftersyn af en vvs'er/smed.
Jeg ved ikke om de tal kan bruges til noget i denne sammenhæng, men de giver jo en indikation på hvordan det kørte med en oliebrænder.

De tal som er registreret er:
Sodtal : -1
O2: 10
Temp.Co: 154
Tab : 8,5
Træk (mbar) 0,17

Hvis det skal give nogen mening, så må kedlen jo have kørt med en røggas temp på 154 grader - svarende til, at den har en virkningsgrad på ca. 88%, hvis det kan passe.

Kedlen indpakningen er sådan en grøn- blålig hammerlak agtig metalpladekasse, isoleret indventidt, og der har været gennemløbsvandvarmer i den.
Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #16 Dato: Dec 19, 2010, 14:29 »
Hej Dennis,

En salamander med indbygget vandvarmet  ???
...det har jeg sgu' aldrig set eller hørt om.

Kunne du ikke lige smide et billede af den ?

Og ja, dine tal giver en virkningsgrad omkring de 88%, med den oliebrænder der var monteret.

Hilsen
Michael

Det lyder jo meget godt.
For nu er det jo sådan, at jeg kan stå nede i kælderen ved mit pillefyr og ryge i t-shirt :)
Jeg gik lige derned her til formiddag og så en seddel på siden af kedlen fra sidst den havde eftersyn af en vvs'er/smed.
Jeg ved ikke om de tal kan bruges til noget i denne sammenhæng, men de giver jo en indikation på hvordan det kørte med en oliebrænder.

De tal som er registreret er:
Sodtal : -1
O2: 10
Temp.Co: 154
Tab : 8,5
Træk (mbar) 0,17

Hvis det skal give nogen mening, så må kedlen jo have kørt med en røggas temp på 154 grader - svarende til, at den har en virkningsgrad på ca. 88%, hvis det kan passe.

Kedlen indpakningen er sådan en grøn- blålig hammerlak agtig metalpladekasse, isoleret indventidt, og der har været gennemløbsvandvarmer i den.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 15:09 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #17 Dato: Dec 19, 2010, 14:57 »
Hm, hvis det virkelig er rigtigt med virkningsgraden, så ville jeg faktisk, hvis det var mig, købe noget 50mm isolering, og pakke dyret tæt ind i det.
Hvis du har uisolerede rør dernede, så synes jeg sku du skal sørge for at få dem isoleret.. og i så kraftig isoleringstykkelse du kan finde... f.eks.: http://dvcenter.dk/index/climaflex-20mm-1985
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #18 Dato: Dec 19, 2010, 21:19 »
Hej igen :)

Nu har jeg taget lidt billeder af dyret, og jeg var nok lidt for hurtig på aftrækkeren ang den gennemstrømningsvandvarmer. Det har der vidst aldrig været. Det er bare afdækningen som så ud til at kunne indeholde en pga højden.

Som ønsket, så smider jeg her lige et par billeder af herligheden.

P.S. Ja, jeg er elektriker, derfor den herlige oplægning af kabler mm. *G*
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 21:21 af DennisAndersen »
Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #19 Dato: Dec 19, 2010, 21:25 »
Hej Dennis,

Jeg er selv el-mand, så jeg kan godt genkende kabelføringen  :D :D

Din kedel ser egentlig rimelig isoleret ud, så hvis du ikke har "sauna" i fyrrummet er den vel egentlig ok.

Så er der bare lige røggastemperaturen tilbage .

Hilsen
Michael

Hej igen :)

Nu har jeg taget lidt billeder af dyret, og jeg var nok lidt for hurtig på aftrækkeren ang den gennemstrømningsvandvarmer. Det har der vidst aldrig været. Det er bare afdækningen som så ud til at kunne indeholde en pga højden.

Som ønsket, så smider jeg her lige et par billeder af herligheden.

P.S. Ja, jeg er elektriker, derfor den herlige oplægning af kabler mm. *G*
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #20 Dato: Dec 19, 2010, 22:06 »
Hej Michael

Ja så kan det jo være der bare skal isoleres lidt rør i kælderen.

Ang PT1000 føleren, er det så noget som skal monteres direkte i røgrøret eller skal den monteres i lomme, jeg tænker her på hvordan ledninger er monteret på føleren, er de loddet på så skal der jo ikke ret meget til før de falder af.

Når jeg kigger priser på pt1000, så er de noget pebrede i pris hos de etablerede stokerforhandlere i forhold til på feks ebay.de samt på rs-online.dk, jeg mener 250 kr kontra 60 kr. Mere om der er den store forskel.

Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #21 Dato: Dec 20, 2010, 10:29 »
Hej Dennis,

Føleren bør sidde direkte i røgrøret, lige efter kedlen.

Min PT1000 føler et indbygget i et følerrør på ca. 10 cm, og jeg tror at det er den type du kan købe hos stokerforhandlerene.
Ofte er de PT100 og PT1000 følere man kan købe hos f.eks. RS-online bare selve følerelementet som du så selv skal bygge ind i et rør.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Ja så kan det jo være der bare skal isoleres lidt rør i kælderen.

Ang PT1000 føleren, er det så noget som skal monteres direkte i røgrøret eller skal den monteres i lomme, jeg tænker her på hvordan ledninger er monteret på føleren, er de loddet på så skal der jo ikke ret meget til før de falder af.

Når jeg kigger priser på pt1000, så er de noget pebrede i pris hos de etablerede stokerforhandlere i forhold til på feks ebay.de samt på rs-online.dk, jeg mener 250 kr kontra 60 kr. Mere om der er den store forskel.


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #22 Dato: Dec 20, 2010, 15:43 »
Jeg ville nok flå det rockwoll ud, og smide noget helt i... det der isolerer selvfølgelig, men ikke særlig godt når det ligger hulter til bulter. Der er alt for stor mulighed for lufttransport og den slags. Men ellers er der dine rør... der er også meget at hente der, hvis du alligevel ikke har brug for varme dernede.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #23 Dato: Dec 21, 2010, 18:09 »
Isoleringen ser nu også værre ud på billedet end det faktisk er.
Havde lige fat i det inden jeg tog billedet og efter billedet var taget lagde jeg det igen på plads.
Dog er der kun ca 20-30 mm i siderne og 50 mm i toppen.

Jeg har nu bestilt en føler til røgrøret, af chefen, hvilket var en dyrere løsning end jeg bryder mig om, men kvaliteten følger jo så forhåbentlig også med.

Så forhåbentlig vil der inden længe også være røggas-aflæsning fra mit fyr.
Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android

Offline T.C.

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #24 Dato: Dec 22, 2010, 18:47 »
Da jeg købte en ny kedel faldt mit pilleforbrug med det halve ;D
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #25 Dato: Dec 22, 2010, 20:53 »
Der må vi lige bede om en uddybning.
Hvilken kedel havde du før, og hvile øvrige tiltag har du fortaget?

Du lyder jo imponerende...

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #26 Dato: Dec 22, 2010, 20:59 »
Jeg har sparet ca. 30% ved at skifte fra en gammel HS Tarm kedel, og hjemmebygget stoker. Brænderhovedet lækkede enorme mængder varme, men kedlen var faktisk ok, bortset fra den var dårligt isoleret. Røgtemperaturen var faktisk lige så go som på den nye... måske i snit 10 grader højere.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #27 Dato: Jan 18, 2011, 19:25 »
Jubiii....

Nu har jeg fået min røggasføler fra dv-center. Og kan nu konstatere, at min kedel er super energi ubesparende.
Ved 100 % last smider den lige dejlige 360 grader lige i skorstenen.
Og som den kører pt mellem 25 og 40 % drift, så nøjes den med at smide 230 grader ud til fuglene, den dejlige kedel :)
Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #28 Dato: Jan 18, 2011, 20:39 »
Jubiii....

Nu har jeg fået min røggasføler fra dv-center. Og kan nu konstatere, at min kedel er super energi ubesparende.
Ved 100 % last smider den lige dejlige 360 grader lige i skorstenen.
Og som den kører pt mellem 25 og 40 % drift, så nøjes den med at smide 230 grader ud til fuglene, den dejlige kedel :)

Vildt.
Ved 25 % drift måler jeg 80 gr.
Og ved 100 % drift er den 110 gr.
Du kunne vist hurtigt tjene en ny kedel hjem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisAndersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
    • pillefyr data
Sv: virkningsgrad, salamander vs opop ell. lign.
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2011, 21:56 »
  ;D

Ja, beslutningen blev så truffet torsdag aften efter et møde med bankrådgiveren, hvor vores bugdetkonto blev opgjort.
Der blev sagt, at der var råd til en ny blackstar 10-16kW kedel samt en 500 liters pillebeholder.
Så kan jeg jo slippe for besværlig rensning, helt tømt pillekedel, samt forhåbentlig en lille besparelse på vores træpillebeholdning.
I skrivende stund skulle grejet gerne være på vej hjem til mig, for fakturaen har overhalet kedel plus diverse.
I mellemtiden er det gamle trægulv som var lavet på en sådan måde at alt skidt kunne falde ned igennem mellemrum fjernet og smidt i den "nyere" brændekedel, som lige nu varmer huset indtil pillebrænderen igen tager over i nat.

Der kommer også en ekstra trækstabilisator med, så jeg kan få to stykker i min skorsten, så kan det da være at de ikke kommer til at stå piv åbne som den ene gør nu :)

Nu er det snart juleaften, og det er i februar måned............ er det ikke bare dejligt :)
Mvh
Dennis Andersen
--------------------------------------------------------
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.

HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android