Uden at have set dine driftkurver, så vil jeg tror, at dit problem med et koldt hus vil være løst ved at sætte temperaturdifference meget ned.
Hvis man følger din argumentation om det modsatte, så kunne man tænke på en ekstrem situation med en difference på f.eks. 30 grader. Man kan vel intuitivt fornemme, at en sådan difference vil afkøle huset meget.
Det er ikke anlægstemperaturen der er Dennis' problem, han poster 70 grader varmt vand ud til VVB'en, den er bare lang tid om at opvarme vandet.
Hvis problemet var effekten, så havde du en pointe, men det er altså ikke problemet
Vi er vel enige om, at jo mere energi fyret kan putte i varmvandsbeholderen på jo kortere tid, jo hurtigere opvarmes varmvandsholderen.
Hvis kedeltemperaturen f.eks. sættes op til 75-80 grader (og flowet fra cirkulationspumpen er det samme), så vil opvarmingen af varmvandsbeholder kunne gå hurtigere...og det vil opvarmingen af huset, når vvb prioriteringen slår tilbage, også kunne.
Hvis fyret ikke kan levere den effekt, der skal til, så har man som skrevet mulighed for at sætte effekten op. Bruger du StokerKontrol eller lignende, så vi kan se nogle driftkurver?