Hej,
Indtil dato har jeg ikke set en PID i en NBE brænder der har virket omvendt
Når fyret er færdig med optænding, bliver drift% = "Drift min" og derefter reguleres den op/ned efter setpunkt og aktuel kedeltemp, med de parametre der er i PID'en.
Hvis I-parametret er sat højt, vil brænderen lave et "overshoot" første gang den kommer op til setpunktet, fordi den i lang tid har været "bagefter" og det har resulteret i en stor I-andel.
Mht. pumpesetpunkt så kan dine værdier sagtens være helt fine.
Hvis du ikke har noget der lukker for cirkulation til VVB'en, er det vigtigt at stoppe pumpen så tidligt som muligt.
Hvis du derimod har styring af flowet gennem VVB'en, er der ingen grund til ikke at udnytte den varme der er i kedlen og lade pumpen stoppe ved en lavere temperatur.
Hilsen
Michael
Hmm, jeg forstår ikke når den starter op i kedlen så kører den med ca. 40% drift og når jeg kikker næste gang og den nærmer sig set punkt så kører den op imod de 80-85% som jeg ser det kører den modsat, og det er vel PID'en der styrer her. Jeg havde start af pumpe på 55 og stop på 59, jeg så ingen grund til at man begyndte at hive det varme brugsvand ned i temperatur. Men det kan da godt være det er forkert opfattet af mig