Forfatter Emne: Find fejlene  (Læst 31951 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #30 Dato: Nov 15, 2010, 20:49 »
Hmmm min Mac vil ikke åbne filen ? :(

Hvad står der i det punkt ?

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #31 Dato: Nov 15, 2010, 20:52 »
Hmmm min Mac vil ikke åbne filen ? :(

Hvad står der i det punkt ?

2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiende-
del af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og an-
læggets højeste punkt.

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning
af vand og udluftning fra vandrummet.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #32 Dato: Nov 15, 2010, 21:06 »
hmm jeg bliver ikke meget klogere af den tekst  ???

En trykekspansions membran kan IKKE udluftes, - uanset hvordan den vender, - og uanset hvor mange kuglehaner der monteres ?

Hvis man, - når man fylder vand på et anlæg, - lægger mærke til det, - så kommer der ikke vand i ekspansionen FØR trykket i installationen er STØRRE end fortrykket i ekspansionen. (Det kan man høre).

En trykekspansion skal IKKE være fyldt med vand, - hvis den er fyldt med vand, - er det tegn på membranen er utæt, - eller at fortrykket omkring membranen er "sivet" ud.

Så det er noget vrøvl det der... - Eller møntet på et andet objekt..

Når en producent siger at placeringen er underordnet, - så er det reglerne for mit vedkommende.

En sidste ting, - hvis vi nu tager væghængte eller gulvmonterede trykekspansioner, - så er 9 ud af 10 med nedadgående studs, - dvs. de burde vende forkert fra fabrikken  :o ......
« Senest Redigeret: Nov 15, 2010, 21:08 af levi »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Find fejlene
« Svar #33 Dato: Nov 15, 2010, 21:08 »
Så glemte du lige overskriften.

2.12. Ekspansionsbeholder
Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis
samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse
under normale driftsforhold.
2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiendedel
af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og anlæggets
højeste punkt.
Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning
af vand og udluftning fra vandrummet.

Heraf fremgår det at der specifikt er tale om ekspansionsbeholder.
Derfor mente jeg at den skulle vendes sådan at det er muligt at udlufte den.
« Senest Redigeret: Nov 15, 2010, 21:12 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #34 Dato: Nov 15, 2010, 21:13 »
Så glemte du lige overskriften.

2.12. Ekspansionsbeholder.
Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis
samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse
under normale driftsforhold.
2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiendedel
af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og anlæggets
højeste punkt.

Heraf fremgår det at der specifikt er tale om ekspansionsbeholder.
Derfor mente jeg at den skulle vendes sådan at det er muligt at udlufte den.

Hej Michael, - ja jeg kan godt se hvad der står.. - Og det er fint du finder AT`s tekst.

Vi har bare lidt af et dilemma her, - for man kan ikke udlufte en trykekspansion på vandsiden...

Jeg må indrømme som jeg skrev længere oppe, - jeg har altid lært at man må vende en trykekspansion som det passede en, - og når leverandøren stadig i 2010 siger det samme, - ja så stoler jeg på det :)

« Senest Redigeret: Nov 15, 2010, 21:16 af levi »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Find fejlene
« Svar #35 Dato: Nov 15, 2010, 21:16 »
Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #36 Dato: Nov 15, 2010, 21:17 »
Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D

Offline korsvang

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Find fejlene
« Svar #37 Dato: Nov 16, 2010, 16:51 »
Hvis beholderen vender med studsen ned af vil den så ikke blive fyldt med luft med tiden.
Hvis studsen vender op vil den vel "udlufte"sig selv til systemet.
Blackstar, 10Kw scotte
6.85
kompressorrens.
130 kvm fra 1907.
140L metro.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #38 Dato: Nov 16, 2010, 18:47 »
Man kan ikke rigtig opbygge tryk i vand. Det er derfor der er en bold med luft inde i sådan en fætter... so what hvis der også er luft, ud over det der er i bolden... så har man bare mere at bygge tryk op i. Bedøvende ligegyldigt.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 188
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Find fejlene
« Svar #39 Dato: Nov 16, 2010, 19:11 »
Det er muligt det ikke betyder noget
men jeg ved godt hvilken løsning jeg vil
vælge :)
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Find fejlene
« Svar #40 Dato: Nov 16, 2010, 19:59 »
Hej Søren, Michael m-fl.

Nu er AT-vejledninger ikke lov, men vejledninger  ;)

I AT-vejledning "Tekniske hjælpemidler B.4.8" står der derfor i indledningen bl.a.:
At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning.
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.


Altså AT-vejledningen er Arbejdstilsynets vejledning i hvordan relevante love for området opfyldes, og hvis man følger AT-vejledningen regner Arbejdstilsynet med at loven er opfyldt.

Jævnligt oplever man med lovgivning og vejledninger til sådanne, at der er milevidt bagud for den tekniske udvikling, og derfor er der ofte netop den pasus med:
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men xxx vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Hilsen
Michael

Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #41 Dato: Nov 16, 2010, 20:35 »
Hej Søren, Michael m-fl.

Nu er AT-vejledninger ikke lov, men vejledninger  ;)

I AT-vejledning "Tekniske hjælpemidler B.4.8" står der derfor i indledningen bl.a.:
At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning.
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.


Altså AT-vejledningen er Arbejdstilsynets vejledning i hvordan relevante love for området opfyldes, og hvis man følger AT-vejledningen regner Arbejdstilsynet med at loven er opfyldt.

Jævnligt oplever man med lovgivning og vejledninger til sådanne, at der er milevidt bagud for den tekniske udvikling, og derfor er der ofte netop den pasus med:
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men xxx vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Hilsen
Michael

Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D

Det havde været meget hurtigere og nemmere at skrive at jeg havde ret  ;D

Jeg skal nok være sød nu  8)

/Kram

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Find fejlene
« Svar #42 Dato: Nov 16, 2010, 20:55 »
Hej Søren,

OK - du kan have ret  ;)
...og det er endda overordentligt sandsynligt  :D :D

Hilsen
Michael

Det havde været meget hurtigere og nemmere at skrive at jeg havde ret  ;D

Jeg skal nok være sød nu  8)

/Kram
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #43 Dato: Nov 16, 2010, 20:55 »
Det er muligt det ikke betyder noget
men jeg ved godt hvilken løsning jeg vil
vælge :)

Og det er jeg såmænd helt enig i, - jeg foretrækker også personligt at vende en ekspansion nedad :)