Forfatter Emne: Styring af pumpe  (Læst 26204 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #15 Dato: Feb 15, 2013, 06:06 »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af pumpe
« Svar #16 Dato: Feb 15, 2013, 06:06 »
Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen
« Senest Redigeret: Feb 15, 2013, 06:08 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #17 Dato: Feb 15, 2013, 06:13 »
Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Fasen skal i dit eksempel ikke på C, det vil netop give en kortslutning.
Men det er for farligt at eksperimentere med.
Brug en muffe til formålet, og vær sikker på at du er sikret når det går galt.
« Senest Redigeret: Feb 15, 2013, 06:14 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af pumpe
« Svar #18 Dato: Feb 15, 2013, 06:21 »
Hej Michael,

Læs lige hvad jeg skriver  ;)

Fasen ned til brænderen skal på "C", hvorimod tilgangsfasen (det er den fra forsyningsnettet  ;) ) skal til den frie klemme  ;)

Men vi er helt enige i at der er noget fusk, og samlemuffen er vejen frem  ;)

Hilsen
Michael


Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Fasen skal i dit eksempel ikke på C, det vil netop give en kortslutning.
Men det er for farligt at eksperimentere med.
Brug en muffe til formålet, og vær sikker på at du er sikret når det går galt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Styring af pumpe
« Svar #19 Dato: Feb 15, 2013, 06:38 »
med chance for at blive lidt upopulær, var det så ikke bedre at investere i en styring der kan styre pumpen istedet.. 
Der tilkommer dig også mange andre gode ting så..  :)
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #20 Dato: Feb 15, 2013, 06:40 »
Hej Michael,

Læs lige hvad jeg skriver  ;)

Fasen ned til brænderen skal på "C", hvorimod tilgangsfasen (det er den fra forsyningsnettet  ;) ) skal til den frie klemme  ;)

Men vi er helt enige i at der er noget fusk, og samlemuffen er vejen frem  ;)

Hilsen
Michael


Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Fasen skal i dit eksempel ikke på C, det vil netop give en kortslutning.
Men det er for farligt at eksperimentere med.
Brug en muffe til formålet, og vær sikker på at du er sikret når det går galt.

Fint nok, men der er forskellige tal og bogstaver på nogle af de overkogsikringer der er solgt.
Derfor er det ikke vejen frem.
Nogle af dem er ligefrem byttet - forkert mærket.
Stol aldrig på at det er rigtigt sat sammen, før det er afprøvet.
Den del er installatørens opgave, og er man det mindste i tvivl,
så få en elektriker på opgaven.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #21 Dato: Feb 15, 2013, 06:41 »
med chance for at blive lidt upopulær, var det så ikke bedre at investere i en styring der kan styre pumpen istedet.. 
Der tilkommer dig også mange andre gode ting så..  :)

Det kan du jo på L5 eller L6
Men er de udgange brugt til andet udstyr, er det fint med en dobbelt til at styre pumpen.
« Senest Redigeret: Feb 15, 2013, 06:42 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af pumpe
« Svar #22 Dato: Feb 15, 2013, 08:25 »
Hej Michael,

Jeg er ked af det, men du læser altså ikke hvad jeg skriver  ;)

Jeg er helt enig med dig, det er noget fusk at gøre....
...hvis man gør det, skal man være sikker på hvad det er man gør og hvilke klemmer der er hvad.

Netop derfor skriver jeg ikke klemme nr. på de enkelte tilslutninger, men blot en bemærkning om at den fælles klemme (skinnen) ofte hedder C".

Nu er jeg altså en gammel "el-rotte", så jeg ved faktisk hvad jeg taler om, og jeg er helt enig med dig i at f.eks. opmærkningen ikke altid er til at regne med...
...derfor skriver jeg også at det kræver omtanke og man skal vide hvad man gør.

Men Michael. jeg er helt enig med dig....
Man skal ikke bruge den frie klemme til at sløjfe nullen - det er noget fusk !!!

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Læs lige hvad jeg skriver  ;)

Fasen ned til brænderen skal på "C", hvorimod tilgangsfasen (det er den fra forsyningsnettet  ;) ) skal til den frie klemme  ;)

Men vi er helt enige i at der er noget fusk, og samlemuffen er vejen frem  ;)

Hilsen
Michael


Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Fasen skal i dit eksempel ikke på C, det vil netop give en kortslutning.
Men det er for farligt at eksperimentere med.
Brug en muffe til formålet, og vær sikker på at du er sikret når det går galt.

Fint nok, men der er forskellige tal og bogstaver på nogle af de overkogsikringer der er solgt.
Derfor er det ikke vejen frem.
Nogle af dem er ligefrem byttet - forkert mærket.
Stol aldrig på at det er rigtigt sat sammen, før det er afprøvet.
Den del er installatørens opgave, og er man det mindste i tvivl,
så få en elektriker på opgaven.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #23 Dato: Feb 15, 2013, 09:01 »
Hej Michael,

Jeg er ked af det, men du læser altså ikke hvad jeg skriver  ;)

Jeg er helt enig med dig, det er noget fusk at gøre....
...hvis man gør det, skal man være sikker på hvad det er man gør og hvilke klemmer der er hvad.

Netop derfor skriver jeg ikke klemme nr. på de enkelte tilslutninger, men blot en bemærkning om at den fælles klemme (skinnen) ofte hedder C".

Nu er jeg altså en gammel "el-rotte", så jeg ved faktisk hvad jeg taler om, og jeg er helt enig med dig i at f.eks. opmærkningen ikke altid er til at regne med...
...derfor skriver jeg også at det kræver omtanke og man skal vide hvad man gør.

Men Michael. jeg er helt enig med dig....
Man skal ikke bruge den frie klemme til at sløjfe nullen - det er noget fusk !!!

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Læs lige hvad jeg skriver  ;)

Fasen ned til brænderen skal på "C", hvorimod tilgangsfasen (det er den fra forsyningsnettet  ;) ) skal til den frie klemme  ;)

Men vi er helt enige i at der er noget fusk, og samlemuffen er vejen frem  ;)

Hilsen
Michael


Hej,

Jo, man kan sløjfe nul-ledningen på den "ubrugte" klemme, men det kræver lidt omtanke.
Du får ikke en kortslutning hvis overkogs termostaten kobler ud hvis du har koblet det korrekt.

Men, det skal understreges at det er noget "fusk" og absolut ikke håndværksmæssigt korrekt.

Krave er at fasen ned til brænderen bliver tilkoblet den fælles klemme (skinnen som ofte hedder "C") og fase og nul fra forsyningen tilkobles på de 2 "frie klemmer".
Tilgangsfasen kobles til den frie klemme der er en bryde-kontakt og tilgangsnul kobles til den frie klemme der er en slutte-kontakt.
Herved bliver "fasen" til brænderen skiftet mellem fase og nul og kortslutning undgås, men det er noget fusk

Ingen elektriker med respekt for sit fag ville lave sådan noget !!!

Hilsen
Michael

øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Fasen skal i dit eksempel ikke på C, det vil netop give en kortslutning.
Men det er for farligt at eksperimentere med.
Brug en muffe til formålet, og vær sikker på at du er sikret når det går galt.

Fint nok, men der er forskellige tal og bogstaver på nogle af de overkogsikringer der er solgt.
Derfor er det ikke vejen frem.
Nogle af dem er ligefrem byttet - forkert mærket.
Stol aldrig på at det er rigtigt sat sammen, før det er afprøvet.
Den del er installatørens opgave, og er man det mindste i tvivl,
så få en elektriker på opgaven.

Jep, vi er helt enige.
Jeg får bare hurtigt røde knopper når nogle tager chancer med andres liv, eller sikkerhed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4500
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #24 Dato: Mar 07, 2013, 12:50 »
øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Ikke nogen god ide.
Hvis / når overkog sikringen udløser, kortslutter den fase og nul.
Så er den del af huset mørkelagt.

Sikke noget sludder, svaret i at bruge de ekstra klemmer er ok, det kræver som skrevet i 2010 at der byttes rundt på ledningerne så fasen ikke kommer ind på "C" der kommer så blot nul fra begge sider.

Hvorfor samle en så gammel tråd op med sludder?

Det er naturligvis klogest at samle nul og jord i muffer, det andet kræver lidt indsigt i elinstallation. Men læser man hele tråden er det jo også det der fremgår.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2013, 12:52 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #25 Dato: Mar 07, 2013, 13:28 »
Fordi, når jeg ser hvor meget fusk der præsteres ude i fyrrummene, så er det NO GO.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4500
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #26 Dato: Mar 07, 2013, 13:49 »
Fordi, når jeg ser hvor meget fusk der præsteres ude i fyrrummene, så er det NO GO.
Det er da jeres egen skyld, i manualen mangler jo "El skal tilsluttes af aut. elinstallatør" Så se at få rettet manualen, se det ville jo være ansvarligt ^-^
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #27 Dato: Mar 07, 2013, 15:00 »
Hej Bent

Du har fat i den lange ende ;) Nullerne (blå) samles i en muffe.

Fasen (brun) på 1 og en lus til 3.

Resten har du selv regnet ud. Husk en god jord :o

I teorien kan samlemuffen undværes. Fasen monteres på 2 lus til 4, 1 til styrring og 3 til pumpe, de sidste 2 terminaler kan så bruges som muffe :o

MVH. Kenneth

Jeg hjælper gerne folk med at sætte el udstyr rigtigt på.
Men af og til vil folk gerne lidt mere end skyde en genvej, og så er det at det kan blive farligt.


Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4500
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #28 Dato: Mar 07, 2013, 19:00 »
Hej Bent

Du har fat i den lange ende ;) Nullerne (blå) samles i en muffe.

Fasen (brun) på 1 og en lus til 3.

Resten har du selv regnet ud. Husk en god jord :o

I teorien kan samlemuffen undværes. Fasen monteres på 2 lus til 4, 1 til styrring og 3 til pumpe, de sidste 2 terminaler kan så bruges som muffe :o

MVH. Kenneth

Jeg hjælper gerne folk med at sætte el udstyr rigtigt på.
Men af og til vil folk gerne lidt mere end skyde en genvej, og så er det at det kan blive farligt.

Det er faktisk værre at du gør det, end at folk selv krejler med det, når du som ansat i NBE tilslutter ting uden autorisation så er i blevet ansvarlige.

Om man kan lide måden jeg tilslutter el-installation på, må være en privat sag, men det er lovligt hvis det er udført af en aut. el-installatør.

Faktisk er det nok slet ikke smart at råde "gør det selv" folk, til job de ikke må udføre :( man skal henvise til at det bliver lovligt. Man vil jo bare være flink :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Styring af pumpe
« Svar #29 Dato: Mar 07, 2013, 19:41 »
Hej Bent

Du har fat i den lange ende ;) Nullerne (blå) samles i en muffe.

Fasen (brun) på 1 og en lus til 3.

Resten har du selv regnet ud. Husk en god jord :o

I teorien kan samlemuffen undværes. Fasen monteres på 2 lus til 4, 1 til styrring og 3 til pumpe, de sidste 2 terminaler kan så bruges som muffe :o

MVH. Kenneth

Jeg hjælper gerne folk med at sætte el udstyr rigtigt på.
Men af og til vil folk gerne lidt mere end skyde en genvej, og så er det at det kan blive farligt.

Det er faktisk værre at du gør det, end at folk selv krejler med det, når du som ansat i NBE tilslutter ting uden autorisation så er i blevet ansvarlige.

Om man kan lide måden jeg tilslutter el-installation på, må være en privat sag, men det er lovligt hvis det er udført af en aut. el-installatør.

Faktisk er det nok slet ikke smart at råde "gør det selv" folk, til job de ikke må udføre :( man skal henvise til at det bliver lovligt. Man vil jo bare være flink :)

Jeg har en el uddannelse bag mig,
så jeg må gerne installer og lege med alt det el jeg lyster.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/