Hej Allan.
Det er blæs lav der bestemmer start hastigheden på blæseren ved el-optænding på en v4.x styring.
Blæseren starter på
blæs lav og øger hastigheden til
blæs el over max. tiden for optænding (C i
Den skjulte menu, hold
PIL OP og
PIL NED inde i 8 sek.)
De grundlæggende blæser parametre indstilles sådan:
- Sluk for strømmen til styringen
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser Axxx
...og parametrene læses som:
- A = BLÆS LAV
- B = BLÆS HØJ
- C = BLÆS EL
- D = BLÆS PAUSE
- E = BLÆS RENS
- F = KW
Hilsen
Michael
Hej med jer kloge folk..
Jeg har haft en del problemer med min blæser (pvc blæser) på min Biocomfort V.4.et eller andet ( kan ikke finde versions nummeret, dog står der 26.02 2006 på chippen)
Så købte jeg en sort metal blæser (16 kw) og ville montere den, det gik sådan set godt nok MEN da den skulle starte med optændingen kunne man se at prøvede at køre rundt men det blev bare til nogle meget små ryk, men når jeg slukkede den og den skulle rense kørte den op i fart.
Så var jeg herinde og se hvad I havde af gode idéer, jeg fulgte så diverse råd om at sætte de forskellige blæse indstillinger fra
Blæs lav 5 til 12
blæs høj 15 til 18
El 16 til 16
pause 10 til 15
rens 50 til 50
kw 16 til 16
Disse tal skal tages med forbehold da de er taget ud af min hukommelse :-)
Men hvad er det jeg skal ændre i denne opsætning for at få blæseren til at køre rundt ved optænding??
Eventuelt en facitliste til indstilling af denne pillefyr med en sort metal blæser..
På forhånd tak
Allan