Hej Zune,
Med 1-strengs anlæg bliver returen altid koldere, da returvandet fra første radiator jo iblandes fremløbet til næste radiator osv. fremløbs temperaturen falder således fra radiator til radiator og ligeledes gør retur temperaturen.
Som Tonni er inde på, så kan du hente meget ved at regulere varmtvands cirkulationen gennem VVB'en.
Du kan enten montere en termostatventil der føler på vandet i VVB'en og lukker for cirkulationen ved stigende temperatur (det er sådan en ligesom termostaten til tværløb mellem fremløb og retur).
...eller montere en 2-vejs ventil (3-vejs med den ene port proppet) i cirkulations kredsløbet til VVB'en, og lade den styre af en føler på VVB'en gennem brænder-styringen (kræver styring v6.x).
Jeg vil tro at du kan hente rigtig meget flow til huset gennem dette, og derved spare en større pumpe eller en ekstra pumpe.
Det er jo simpelt at afprøve, ved at lukke manuelt for cirkulation gennem VVB'en, og se om det ikke har positiv effekt på flowet til huset.
Hilsen
Michael
bypassen mellem frem og retur via kedel shunt er altid varm.. og der kommer også meget vand gennem varmtvandsbeholderen men returen ind i shunten ude fra huset er næsten helt kold, og det er begrænset hvad vi har af varme i radiatorerne selvom alt er helt åbent..
jeg overvejer meget at investere i endnu en alpha 2 pumpe og smide på fremløb ud i huset så den kan "suge" noget vand gennem shunten og ud i huset, men hvis der var en løsning uden pumpe nummer 2 ville det være godt...
eventuelt uden den shunt ventil.