Allerede i 2008 interesserede dette emne mig, jeg skrev dengang til metro for at få data, svar fra metro er indsat.
De 1,3kw er jo kun et par hundrede gram der må bruges om dagen, for at energi regnestykker holder, men en 6-700g når vi taler økonomi, det er jo billigere at fyre med piller
Vi skal huske at der bruges strøm til styrring, pumper, og optænding.
Så kommer det jo an på hvor meget der bades. Selv om jeg har 2 teenage tøser, bader de kun ca. hver anden dag, de orker ikke at vaske det lange hår dagligt.
Man kan tydligt se på kurverne i stokerkontrol at der er badet der trækker kurven ned, i tab snakker vi ca. ½grad i timen, men da jeg har 2 beholdere er det jo 1 grad i timenjeg smider ud.
Sidste år kørte jeg med elpatron, i år med piller. Jeg vil løbende indsætte mit elforbrug.
Jeg kan desværre ikke huske hvilke dato jeg startede med el sidste år.
From: Flemming Andersen [mailto:fa@metrotherm.dk]
Sent: 25. januar 2008 10:20
To: Kenneth Freund Christiansen - Danbor Service AS
Subject: Forespørgsel vedr. 160 l. kombi beholder.
Att.: Kenneth Freund Christiansen,
Jeg kan oplyse følgende værdier for varmetabet fra type 605C, 160 l. kombi beholder med ¾" spiral og udlufter:
Ved beholder temperatur 55 °C. er varmetabet opgjort til 1,31 kWh/døgn.
Ved beholder temperatur 65 °C. er varmetabet opgjort til 1,69 kWh/døgn.
Jeg håber, at dette er tilfredsstillende.
Med venlig hilsen / Best regards
Flemming Andersen
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge
Tlf.:
+45 48 77 00 00
Dir.:
+45 48 77 00 40
Mobil:
+45 40 30 77 17
Fax:
+45 48 79 73 33
e-mail: fa@metrotherm.dk