Hej SKm
Har rodet lidt med sommerdrift, og vil gerne dele mine erfaringer.
Jeg har urdrift fra kl 21 og 600 minutter frem, derefter kører det på temp i vvb frem til kl 21.
Start med at indstille klokkeslet på styringen.
Sluk pillefyr i stokerkontrol.
Under faneblad setup/ varme i sk har jeg sat varmeperiode 600 minutter
og varme start tid 1 til 21.00
Faneblad setup/vvb er sat til 60 grader og en diff på 10 grader.(ingen udgang er valgt)
Mine pumper er sat under faneblad setup/pumper pumpestop til 70 grader
udgang L5 (pumpen kører altid når fyret kører, men stopper når kedeltemp er under 70 grader)
Det virker i praksis, fyret kører alm drift fra kl 21 til kl 07 og drift efter vvb temperatur resten af døgnet.
Du kan da prøve dig lidt frem, nulstil alle dine indstillinger og sluk fyret, når fyret er slukket, kan du prøve at hæve ønsket vvb temp plus den diff temp du har, så skulle fyret gerne lave varmt vand.