Forfatter Emne: Hvor stor er dit hul ?  (Læst 20559 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvor stor er dit hul ?
« Svar #15 Dato: Apr 10, 2010, 08:07 »
Hej Frank,

Jeg kan da konkretisere min oplysning om at el-tænderen foreløbig har holdt i flere år  ;)
Jeg har desværre ikke den eksakte dato for sidste udskiftning, men det er før 01-01-2007, så min el-tænder har kørt i mere end 3 år og 3 måneder.
Jeg kører med 3 opstarter pr. døgn i vinter halvåret og ca. 2 opstarter pr.døgn i sommer halvåret.

Lige for tiden har jeg noget afprøvning igang, så min "gamle" el-tænder får en lille pause, men det er vel også ok efter mere end 3 år  ;)

Min konklusion er at når parametrene til optænding er korrekt justeret, så holder el-tænderen rigtig længe.

Hilsen
Michael

PS. Heldigvis har jeg én til af samme el-tænder, så forhåbentlig skal jeg ikke købe nogen de næste 3-4 år  :D :D

Det kunne være interessant, hvis du ville rapportere, hvor længe eltænderen holder.

Jeg er ikke ude på at være skadefro. Det er lutter interesse  :)
« Senest Redigeret: Apr 10, 2010, 08:09 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hvor stor er dit hul ?
« Svar #16 Dato: Okt 31, 2010, 09:43 »
Det er sku da en skide go ide. Det er netop også det problem jeg har med mit anlæg, at laveste blæs ikke er lavt nok. Det skal straks prøves. Nu har i kørt med det et stykke tid kan jeg se. Hvad er status?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvor stor er dit hul ?
« Svar #17 Dato: Okt 31, 2010, 10:34 »
Hej Martin,

Jamen status er at det fungerer  ;)

Parametrene til blæseren er noget højere end uden afblændingen, og reguleringen er mere jævn når afblændingen sker på udblæsningshullet end på indsugningen.

Hilsen
Michael

Det er sku da en skide go ide. Det er netop også det problem jeg har med mit anlæg, at laveste blæs ikke er lavt nok. Det skal straks prøves. Nu har i kørt med det et stykke tid kan jeg se. Hvad er status?
« Senest Redigeret: Okt 31, 2010, 10:34 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hvor stor er dit hul ?
« Svar #18 Dato: Okt 31, 2010, 10:46 »
Jeg kan se de rent faktisk har implementeret jeres løsning fra fabrikken af, men jeg har nu blændet hullet af en anelse mere, og nu kører den for lav ilt og ryger... dvs, jeg har noget at justere ud fra. Perfekt! I gør det da i øvrigt kompliceret. Hvad er der i vejen med gaffatape?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvor stor er dit hul ?
« Svar #19 Dato: Okt 31, 2010, 11:38 »
Hej Martin,

Gaffatape er ganske udemærket  ;)
...det er bare når man laver forsøget om til noget permanent at gaffa'en bliver erstattet  ;)

Hilsen
Michael

Jeg kan se de rent faktisk har implementeret jeres løsning fra fabrikken af, men jeg har nu blændet hullet af en anelse mere, og nu kører den for lav ilt og ryger... dvs, jeg har noget at justere ud fra. Perfekt! I gør det da i øvrigt kompliceret. Hvad er der i vejen med gaffatape?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html