Hej Frank,
Det er ganske rigtigt, men nu findes der en del styringer der ikke er v6.x, og specielt Scotte har haft begrænsede muligheder for parameter justering i styringen.
Da Martins anlæg er en Scotte på en Dor kedel, forudsatte jeg at det er et anlæg med lidt år på bagen, men du har ganske ret, jeg kan tage så grueligt fejl
Så Martin, hvis du har en styring v6.x, så er der ikke rigtig nogle ekstra parametre du kan justere i stokerkontrol, men hvis du har en v4.x styring (den med 4 røde lystal) så er der mange
Hilsen
Michael
Derudover giver Stokerkontrol adgang til en masse parametre du ikke kan nå via menuerne i styringen.
Hvis du har en version 6 styring, så kan jeg ikke lige fået øje på de parametre, som kan stilles i Stokerkontrol; men ikke i styringen...