Forfatter Emne: Returtemperatur  (Læst 92 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Danda

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Returtemperatur
« Dato: Feb 21, 2025, 21:02 »
Hej
Jeg har et lille problem med min RTB 16kw
Jeg er lige pludselig begyndt at få en lav returtemperatur der svinger mellem 32 og 36 gr. Den kan komme op på 46, hvis jeg åbner for flowet til gulvvarmen. Denne står normalt på 4 på shunten og holder graderne mellem 35-40
Jeg har min kedel temperatur på 70 gr. og varmtvandet på 55. Cirkulationspumpen kørte normalt på automatisk, men jeg har måtte ændre den til et fast trin, så den holder ca. 14W. Ved ikke om der skete noget med flowet, da jeg fik sat ventil på til at kunne lave varmt vand (det foregik via el.før)
Der er lavet et rør mellem til og retur løb og med en shunt/drejeventil på. Denne står helt åben og mener bestemt,  at den altid har gjort det. Der er begyndt at komme lidt kondens i kedlen, desværre.
Har I nogle idéer?
Jeg har prøvet at massere ventilen ved at dreje den, men har ikke kunne skille den ad.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7691
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Returtemperatur
« Svar #1 Dato: I dag ved 06:39 »
Hej
Jeg har et lille problem med min RTB 16kw
Jeg er lige pludselig begyndt at få en lav returtemperatur der svinger mellem 32 og 36 gr. Den kan komme op på 46, hvis jeg åbner for flowet til gulvvarmen. Denne står normalt på 4 på shunten og holder graderne mellem 35-40
Jeg har min kedel temperatur på 70 gr. og varmtvandet på 55. Cirkulationspumpen kørte normalt på automatisk, men jeg har måtte ændre den til et fast trin, så den holder ca. 14W. Ved ikke om der skete noget med flowet, da jeg fik sat ventil på til at kunne lave varmt vand (det foregik via el.før)
Der er lavet et rør mellem til og retur løb og med en shunt/drejeventil på. Denne står helt åben og mener bestemt,  at den altid har gjort det. Der er begyndt at komme lidt kondens i kedlen, desværre.
Har I nogle idéer?
Jeg har prøvet at massere ventilen ved at dreje den, men har ikke kunne skille den ad.

Hvis du ikke selv kan få shunt ventilen til at arbejde, så bør du straks få en fagmand ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4584
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Returtemperatur
« Svar #2 Dato: I dag ved 08:24 »
Det kræver indsigt i dit anlæg at hjælpe dig, tror du vil få mere end svært ved at forklare os det så vi kan hjælpe, afgørende er også hvor du måler retur temperaturen, i mange anlæg er der en shunt der skal hæve retur temperaturen, denne skal være rette type og størrelse og så skal den være monteret korrekt og den skal virke.

Egentlig er det ret logisk, og du er jo på vej, du har set sammenhængen mellem flow og retur temperatur.

Der er flere måder at montere et anlæg på, 3 vejs ventil er det mest komplekse, her ændrer man jo betingelserne markant under omskiftning, 2 vejs mindre, og som jeg har valgt mit... ingen ændring under drift.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html