Forfatter Emne: Alarm ingen ild i højlast  (Læst 76 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline ishøi

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Alarm ingen ild i højlast
« Dato: Feb 21, 2025, 15:41 »
Lige pludselig kommer denne fejlmelding
Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?Optænding 1
og fyret stopper
hvad er der galt!


Ishøi

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7691
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild i højlast
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2025, 16:24 »
Lige pludselig kommer denne fejlmelding
Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?Optænding 1
og fyret stopper
hvad er der galt!


Ishøi

Styringen har ikke registreret lys i 10 min.
Er der en pille prop, eller støv på lys føleren ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/