Forfatter Emne: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?  (Læst 1673 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej
Mit blackstar v16 styring lukker ned pga kompressorrens, men der er ikke kompressorrens på fyret, noget der ved hvordan man slår det fra?
Og er den indstilling under rensning, der hedder renseindstillinger, hvor den som standard er sat til rens efter 30kg, forbeholdt kompressorrens?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
Hej
Mit blackstar v16 styring lukker ned pga kompressorrens, men der er ikke kompressorrens på fyret, noget der ved hvordan man slår det fra?
Og er den indstilling under rensning, der hedder renseindstillinger, hvor den som standard er sat til rens efter 30kg, forbeholdt kompressorrens?

Ja, det er i menu rens.
Sæt antal kg til 0 ( nul )
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Det mindste den vil lade mig sætte den til er 1?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
Det mindste den vil lade mig sætte den til er 1?

Har du et link til din styring på StokerCloud ?

Tror nok jeg har fundet dit link.

Sæt antal kg til forbrug til kompressor rens op på max.
Der er et par andre ting du kan kigge på.
På grafen vises retur temperatur til ca 47 grader hvor den burde være mindst 55 grader.
Iltstyring er på NEJ, hvorfor det ?
« Senest Redigeret: Jan 07, 2025, 08:14 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
https://v16.stokercloud.dk/#81139

Sæt gerne linket ind i din signatur, så er det nemmere og hurtigere at svarer på spørgsmål og hjælpe med indstillinger.  :)

Se forrige indlæg som jeg har rettet i.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Nej er på nej fordi at der ikke er iltstyring på fyret, det er ekstraudstyr
Det vil jeg lige få gjort☺️
Hvad tænker du jeg kan gøre for at højne returen?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
Nej er på nej fordi at der ikke er iltstyring på fyret, det er ekstraudstyr
Det vil jeg lige få gjort☺️
Hvad tænker du jeg kan gøre for at højne returen?

Der må være en ventil der regulere returen til kedlen.
Er den ventil korrekt indstillet ?
Hvor måler du retur temperaturen ?
Er føler til retur måling monteret på et rør, eller i et dykrør ?

Du har en kalibrerings måling, det tyder på at der er eller har været en lambdasonde monteret på styringen.
Prøv at følg ledningerne fra styringen, en af dem er en tyk ledning der går til en lambdasonde.
Kan du finde lambdasonden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Føleren sidder på returrøret lige inden det går ind i fyrret
Kan godt være det sidder en regulator, men den må jeg lige se om jeg kan finde når jeg kommer hjem, tænker den sidder i nærheden af der hvor returen går ind i fyrret🙏
Det tror jeg bare ikke, for når man kigger oppe i styringen, så er der ikke sat nogle ledninger til der hvor Lambdasonden skal monteres, og der er ingen løse ledninger.
Det kiggede jeg nemlig efter sidste vi skrev omkring indstillingen af fyrret

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4574
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Du kan ikke slå kompressorrens fra ved at ændre i antal kg..

Du går ind og fravælger en udgang, så længe der er valgt udgang, tror den du har en ventil og kompressor monteret.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2025, 16:07 »
Ved du umiddelbart i hvilken menu jeg gør det?😅

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4574
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2025, 18:02 »
Ved du umiddelbart i hvilken menu jeg gør det?😅
Desværre nej, og da NBE jagter danmarksmesterskabet i dårlige manualer kan denne vist heller ikke hjælpe.  ;D

Heldigvis er de gode og laver gode intuiative styringer, og jeg kan fortælle hvordan det gøres i V7..

Udvidet tekniske indstillinger ( de kan godt have fundet på et andet navn til V16) skal aktiveres.

Så går man i menuen "rens" og så kan man vælge udgange for kompressorrens, og sikkert også kedel rens og askesnegl.

Så mit bedste bud er at du skal lede efter at få aktiveret tekniske, forhandler indstillinger eller hvad det nu hedder, og så prøv menuen RENS, og ellers må du pløje det igennem, det kan næsten ikke passe at man ikke kan slå det fra.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Patrick Trab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?
« Svar #12 Dato: Jan 11, 2025, 14:53 »
Der må være en ventil der regulere returen til kedlen.
Er den ventil korrekt indstillet ?
Hvor måler du retur temperaturen ?
Er føler til retur måling monteret på et rør, eller i et dykrør ?

Der er ikke nogen regulator på returnere, så kan ikke forstå hvorfor den aldrig kommer højere op?🤷‍♂️

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7680
  • Respekt optjent: +227/-181
  • NBE Support
Sv: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?
« Svar #13 Dato: Jan 11, 2025, 15:04 »
Der må være en ventil der regulere returen til kedlen.
Er den ventil korrekt indstillet ?
Hvor måler du retur temperaturen ?
Er føler til retur måling monteret på et rør, eller i et dykrør ?

Der er ikke nogen regulator på returnere, så kan ikke forstå hvorfor den aldrig kommer højere op?🤷‍♂️

Hvis du ikke har en shunt ventil på kedlen, så bør du straks tage en snak med din montør
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4574
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Mit fyr lukker ned grundet kompressorrens, uden at have det?
« Svar #14 Dato: Jan 11, 2025, 16:07 »
Har du mulighed for at komme med lidt uddybende information om dit anlæg?

Vi ved du har en V16 styring, men den kan man putte på alle kedler.

De fleste kedler NBE har leveret har ingen følerlomme til returen..."desværre" og der er heller ikke noget i styringerne der styrer returen. Så derfor er der en det ting der er op til montøren, der er rigtig mange anlæg uden retur føler, så det er super fint at du har en, men som du så rigtigt er inde på... hvor måler den og måler den rigtigt.

Igen er flere ting op til montøren og anlægs ejeren, jeg har ingen shunt, det var min vilje, montøren mente jeg var tosset, men nu er jeg processtekniker og har levet 30år af at styre processanlæg, så derfor vidste jeg hvad jeg ville have... altså ingen shunt i mit anlæg, og kigger du på mine grafer ser du at der er 10grader mellem frem og retur, returen målt uden på røret og godt isoleret, men alligevel er der minimum 2 graders fejlmåling, så i virkeligheden har jeg blot 8 grader mellem frem og retur.

Men de fleste anlæg er lavet så en shunt der leder varmt fremløb ind i returen for at hæve denne så der ikke er for stor differens mellem frem og retur, dette kan skabe kondens som forkorter kedlens levetid, men bare roligt, du vil kunne se det i røgvenderen når du renser kedlen, korroderer det voldsomt har du et problem.

Og nu skal vi tilbage til dit spørgsmål... hvor måler du, for har du shunt kan føleren jo sidde både før og efter shunten, her kan jeg ikke hjælpe dig, du er nød til selv at finde ud af hvor den fysisk er monteret.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html