Kondensator for intern snegl
« Dato: Dec 05, 2024, 21:17 »
Jeg har desværre et akut problem med at den interne snegl i min Scotte brænder er blevet meget ustabil. Jeg vil prøve at skifte kondensatoren men har desværre ikke den rigtige størrelse 1uf tilgængelig men en 2 uf. Er der nogen der ved om jeg kan anvende denne i en kort tid uden at ødelægge motoren?



Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2024, 06:40 »
Jeg har desværre et akut problem med at den interne snegl i min Scotte brænder er blevet meget ustabil. Jeg vil prøve at skifte kondensatoren men har desværre ikke den rigtige størrelse 1uf tilgængelig men en 2 uf. Er der nogen der ved om jeg kan anvende denne i en kort tid uden at ødelægge motoren?

Den kan anvendes midlertidig  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2024, 13:46 »
Det kommer an på hvilken der skulle have siddet der...

For stort er nøjagtig lige så ringe som for småt, den skal helst passe, eller udvikles mere varme end rotation.

Jeg ville aldrig anvende en 2uF hvor det skulle være 1... mere end 20% fra og man bør skifte dem.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2024, 13:47 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2024, 13:47 »
Jeg har desværre et akut problem med at den interne snegl i min Scotte brænder er blevet meget ustabil. Jeg vil prøve at skifte kondensatoren men har desværre ikke den rigtige størrelse 1uf tilgængelig men en 2 uf. Er der nogen der ved om jeg kan anvende denne i en kort tid uden at ødelægge motoren?

Den kan anvendes midlertidig  :)

Det er simpelthen forkert, det er en rigtig dårlig ide.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2024, 14:29 »
Jeg har desværre et akut problem med at den interne snegl i min Scotte brænder er blevet meget ustabil. Jeg vil prøve at skifte kondensatoren men har desværre ikke den rigtige størrelse 1uf tilgængelig men en 2 uf. Er der nogen der ved om jeg kan anvende denne i en kort tid uden at ødelægge motoren?

Den kan anvendes midlertidig  :)

Det er simpelthen forkert, det er en rigtig dårlig ide.

Her kan du se hvilke kondensatorer der kan bruges til gearmotorene
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf

Som du kan se i hans indlæg, " i en kort tid uden at ødelægge motoren " så er det kun kort tid.
Det skal nok gå uden at brænde huset ned eller andre katastrofer  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2024, 16:43 »
Jeg gider ikke kigge i tabellen, hvis den mener man kan bruge en 2uf i stedet for en 1uf, så er den simpelthen forkert.

Og man får intet ud af at bruge den midlertidig, måske en ødelagt motor, men det er så også det.

Det er simpelthen forkert, det er en rigtig dårlig ide.
Jeg har desværre et akut problem med at den interne snegl i min Scotte brænder er blevet meget ustabil. Jeg vil prøve at skifte kondensatoren men har desværre ikke den rigtige størrelse 1uf tilgængelig men en 2 uf. Er der nogen der ved om jeg kan anvende denne i en kort tid uden at ødelægge motoren?

Den kan anvendes midlertidig  :)

Det er simpelthen forkert, det er en rigtig dårlig ide.

Her kan du se hvilke kondensatorer der kan bruges til gearmotorene
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf

Som du kan se i hans indlæg, " i en kort tid uden at ødelægge motoren " så er det kun kort tid.
Det skal nok gå uden at brænde huset ned eller andre katastrofer  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1443
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2024, 22:51 »
Jeg gider ikke kigge i tabellen, hvis den mener man kan bruge en 2uf i stedet for en 1uf, så er den simpelthen forkert.

Og man får intet ud af at bruge den midlertidig, måske en ødelagt motor, men det er så også det.



Vekselstrøms teori er jo noget lidt vanskeligt noget.
Jeg husker også engang der var noget med, apropos kondensatorer, start og driftkondensatorer jeg (åbenbart) slet ikke forstod, så det er med at slå lyttelapperne ud og rette ind.

Eller NOWET!!!!!!
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Sdh

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2024, 11:45 »
Tusind tak for alle jeres svar.
Det lykkedes mig at skaffe en kondensator i den rigtige størrelse, og det ser ud til at det løste problemet :)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2024, 20:34 »
Jeg gider ikke kigge i tabellen, hvis den mener man kan bruge en 2uf i stedet for en 1uf, så er den simpelthen forkert.

Og man får intet ud af at bruge den midlertidig, måske en ødelagt motor, men det er så også det.



Vekselstrøms teori er jo noget lidt vanskeligt noget.
Jeg husker også engang der var noget med, apropos kondensatorer, start og driftkondensatorer jeg (åbenbart) slet ikke forstod, så det er med at slå lyttelapperne ud og rette ind.

Eller NOWET!!!!!!

Start kondensatorer bruger vi til meget store motorer fordi der ikke er nok strøm på generatorene til at starte motoren, så kondensatoren lades op og giver strøm til start de første sekunder... men den bliver også brugt til at bremse med, når en kæmpe motor og en mega tung centrifuge spinder rundt med 10000rpm lader det sigf ikke lige stoppe, derfor kobles kondensatoren ind for at bremse.
Men under drift er den koblet ud, og motoren forsynes af 3kv med 3faser. ganske klassisk.

Her er det en drifts kondensator der lkaver en faseforskydning til vikling 2 på en 2 polet motor, en dårlig eller forkert størrelse kondensator kan måske sammenlignes med at man fjerner en fase på en "almindelig" 3 faset motor, hvilket der forhåbentlig er et termorelæ der får stoppet for.

I dette tilfæde er der ingen sikkerhed og intet der fortæller at motoren ikke får den rette strøm/spænding, kun en bruger der konstaterer at det ikke kører rigtigt længere.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4542
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Kondensator for intern snegl
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2024, 20:39 »
Tusind tak for alle jeres svar.
Det lykkedes mig at skaffe en kondensator i den rigtige størrelse, og det ser ud til at det løste problemet :)

Perfekt, og så håber jeg du købte en ekstra   ;)

Nogle holder længe, andre kortere...- men mange af dem jeg måler på begynder at være dårlige efter 3år, men det er også afgørende hvor varmt de sidder, jeg har dog også målt nogle på både 5 og 6år der stadig ikke havde problemer.

Sneglene er svære at konstatere fejl på, mens den gamle blæser med kondensator er nemmere, for man må pludselig hæve blæsertal for at opretholde en perfekt forbrænding.
Hilsen Kenneth