"Max varme" er lidt diffust, her gætter jeg på at det er samme 60° som kedlen.
Jeg anbefaler klart en V7, glem V10, den er udgået for længst og det med god grund
Men du kan godt få meget glæder ved at skifte, i bund og grund kan de det samme, men når alt er nemmere får man det måske brugt.
Tilbage til temperaturen. 60° er jo ikke "for meget", man kan læse mange forskellige anbefalinger, men for legionella er min holdning at man skal over 55° og over 60° begynder kalk at udfældes kraftigere.
Derfor har jeg 58° kedel temperatur, og det har jeg haft siden 2009 uden at min kedel er tærret, den tærring der kan komme vil kunne ses på de synlige flader, det indre er ikke afhængig af kedel temperatur, her er det ilt og salte ( altså at man går og efterfylder) der er årsagen.
Man kan lave anlægget som 2 vejs eller 3 vejs hvor man kan have forskellige temperaturer på kedel og VVB, og man kan ganske lavpraktisk have en retur termostat på VVB til at begrænse temperaturen.