Forfatter Emne: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne  (Læst 2665 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline BLU

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +1/-0
Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Dato: Sep 27, 2024, 21:30 »
Hej, er der nogen som kan hjælpe?
Mit Black Star pillefyr, som ellers har fungeret upåklageligt, synes ikke at rette sig efter indstillingerne på kedeltemperatur og VVB her ved opstart af fyringssæson.
Kedeltemperaturen er sat til 60gr. og kedeldiff. over til 10gr., men fyret begynder først at lukke ned ved omkring 86gr., og når næsten 90gr. inden det slukker. Kedeldiff. under er sat til 5gr.
Tilsvarende er VVB temperatur sat til 59gr., men temperaturen af ledningsvandet fra vandhanen har jeg målt til 75gr.
Hilsen Birger

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7633
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2024, 05:52 »
Hej, er der nogen som kan hjælpe?
Mit Black Star pillefyr, som ellers har fungeret upåklageligt, synes ikke at rette sig efter indstillingerne på kedeltemperatur og VVB her ved opstart af fyringssæson.
Kedeltemperaturen er sat til 60gr. og kedeldiff. over til 10gr., men fyret begynder først at lukke ned ved omkring 86gr., og når næsten 90gr. inden det slukker. Kedeldiff. under er sat til 5gr.
Tilsvarende er VVB temperatur sat til 59gr., men temperaturen af ledningsvandet fra vandhanen har jeg målt til 75gr.
Hilsen Birger

Er fyret på StokerCloud ?
Ellers skal vi have alle de andre indstillinger  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2024, 06:55 »
Hej Birger..

Der er ikke nok information til at hjælpe dig.

Hvilken styring, og beskrivelse af installation, samt hvad alt står på i styringen vil hjælpe.

Det er uoverskueligt at komme med alt det data der skal til for at vurdere det, så det klart bedste er et link eller nummeret på din styring og at det er online på Stokercloud.

Vi ville måske kunne finde flere uhensigtsmæssigheder hvis styringen kunne gennemgåes.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline BLU

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2024, 17:02 »
Tak for svar, Michael og Kenneth
Jeg er ikke på stokercloud, så jeg tænker i første omgang at gå alle indstillingerne igennem og sammenligne med standardindstillingerne, som jeg har på en pdf for en Woody 6.78 Blackstar.
Hilsen Birger

Offline BLU

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2024, 17:21 »
Problemet løst  :)
Til orientering for interesserede så viste det sig at være termoføleren i varmtvandsbeholderen, som af uforklarlige årsager var trukket helt ned i bunden af varmtvandsbeholderen, hvor vandet er noget koldere. Styringen har derfor forsøgt at få temperaturen op ved at producere mere varme i kedlen.
Og vandet fra vandhanen kommer fra oven i varmtvandsbeholderen, hvor temperaturen er noget højere, så det var årsagen til at kedeltemperatur og temperatur i varmtvandsbeholder kunne overskride indstillingerne i styringen i så markant grad.
Hilsen Birger

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2024, 17:59 »
Super at du fandt fejlen og løst problemet, det undrer mig blot at føler placeringen gør at fyret kører over indstillet, det bør det ikke gøre.

Under VVB kører det kedel temperatur + et tillæg man selv har valgt, så har man 65° kedeltemperatur og +10° under opvarmning af VVB burde den køre op på 75° uanset om føleren ligger nede på gulvet.

At det varme vand bliver meget varmt når man måler helt nede i bunden er ganske logisk, det tager jo ekstra tid at varme op og med så høj kedeltemperatur bliver toppen meget varm.

Og fedt at du melder tilbage.  :D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7633
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2024, 18:24 »
Super at du fandt fejlen og løst problemet, det undrer mig blot at føler placeringen gør at fyret kører over indstillet, det bør det ikke gøre.

Under VVB kører det kedel temperatur + et tillæg man selv har valgt, så har man 65° kedeltemperatur og +10° under opvarmning af VVB burde den køre op på 75° uanset om føleren ligger nede på gulvet.

At det varme vand bliver meget varmt når man måler helt nede i bunden er ganske logisk, det tager jo ekstra tid at varme op og med så høj kedeltemperatur bliver toppen meget varm.

Og fedt at du melder tilbage.  :D


Setpunkt for kedeltemperatur ved varmtvands produktion. Ønsket VVB temperatur plus dette tillæg, giver ønsket kedel temperatur ved VVB drift.

Prøv at peg med musen på bollen ud for indstillingen kedeltemperatur setpunkt tillæg i vvb regulering  :)

Jeg har highligtet det du skriver, som bør præciseres.
Det er ikke ønsket kedeltemperatur + tillæg der styrer, når fyret er i vvb drift, men valgt vvb temperatur + evt tillæg.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2024, 06:42 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2024, 06:00 »
Setpunkt for kedeltemperatur ved varmtvands produktion. Ønsket VVB temperatur plus dette tillæg, giver ønsket kedel temperatur ved VVB drift.

Prøv at peg med musen på bollen ud for indstillingen kedeltemperatur setpunkt tillæg i vvb regulering  :)

Det er da også det jeg skriver, jeg har blot sat tal på  ;) Så jeg skriver det uden tal hvis det forvirrer dig, for de fleste plejer det at være nemmere at forstå når jeg putter tal på.

Men det jeg skriver, så er kedeltemperaturen ikke afhængig af målingen i VVB, kun det at styringen får af vide at nu kører vi VVB og du skal lægge tillægget til kedel temperatur, dette tillæg fortsætter den med til VVB temperaturen nåes, uansen hvor længe det tager, eller om føleren er faldet ud af VVB, så skal kedlen ikke blive varmere end de 2 tal lagt sammen.

Hvis kedel føleren derimod er faldet ud, så er det en helt anden sag, for det er jo den kedlen styrer efter, så vil den fortsætte til overkogssikringen stopper det hele.

Ingen steder i tråden informerer Birger os om hvad VVB tillægget er, og det skal vi bruge for at vurdere om det lukker ned på det rigtige tidspunkt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7633
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #8 Dato: Okt 08, 2024, 06:43 »
Setpunkt for kedeltemperatur ved varmtvands produktion. Ønsket VVB temperatur plus dette tillæg, giver ønsket kedel temperatur ved VVB drift.

Prøv at peg med musen på bollen ud for indstillingen kedeltemperatur setpunkt tillæg i vvb regulering  :)

Det er da også det jeg skriver, jeg har blot sat tal på  ;) Så jeg skriver det uden tal hvis det forvirrer dig, for de fleste plejer det at være nemmere at forstå når jeg putter tal på.

Men det jeg skriver, så er kedeltemperaturen ikke afhængig af målingen i VVB, kun det at styringen får af vide at nu kører vi VVB og du skal lægge tillægget til kedel temperatur, dette tillæg fortsætter den med til VVB temperaturen nåes, uansen hvor længe det tager, eller om føleren er faldet ud af VVB, så skal kedlen ikke blive varmere end de 2 tal lagt sammen.

Hvis kedel føleren derimod er faldet ud, så er det en helt anden sag, for det er jo den kedlen styrer efter, så vil den fortsætte til overkogssikringen stopper det hele.

Ingen steder i tråden informerer Birger os om hvad VVB tillægget er, og det skal vi bruge for at vurdere om det lukker ned på det rigtige tidspunkt.

Se ændring   :)
« Senest Redigeret: Okt 08, 2024, 06:44 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4519
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2024, 05:20 »
Ja, du har selvfølgelig ret i at at det er VVB setpunkt der bestemmer kedlens temperatur....men stadig, er den sat til 60° med tillæg til 10, så skal den ikke gå over 70° uansen føleren ligger nede på jorden, det er setpunkter og ikke aktuelle temperaturer der bestemmer..

Kun hvis kedelføleren falder ud, her vil den ganske logisk gå i overkog.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kedeltemperatur og VVB overskrider indstillingerne
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2024, 08:17 »
Hej

BLU Skriver at han køre version 6.78. Der er tillægget til ønsket vvb temp. fast 20 grader
Så fyret vil køre op til 59+20=79 grader i vvb drift, så er der pludselig ikke så langt til 86 grader.
Og hvis pi reguleringen som ikke kan stilles for vvb drift i version 6.78 ikke passer helt til installationen og føleren i vvb har siddet forkert så kan fyret sagtens nå en del over setpunkt uden der er noget galt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html