Forfatter Emne: Fejl optænding med V7 styring  (Læst 1541 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline br59

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl optænding med V7 styring
« Dato: Jul 02, 2024, 10:52 »
Hej, har opstarts problemer med 10kw Scotte, V7 styring 3 år gammel. Efter ca. 40 sek. ved optænding viser den pludselig 12-15 lux uden der er ild.
Den fortsætter så med at køre piller ind som om den er i drift, selv om den viser 0 lux. Kører så anden optænding for til sidst at vise alarm optænding. Har prøvet med ny lux måler og opdatering, stadig det samme.
Ved at måle på udgangen til el tænderen, stod den og flakkede mellem 50-230v ved 70%, satte den op til 100% så var der konstant 230v, nogen der har en ide om hvad der sker her  :-\

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7607
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding med V7 styring
« Svar #1 Dato: Jul 02, 2024, 11:05 »
Hej, har opstarts problemer med 10kw Scotte, V7 styring 3 år gammel. Efter ca. 40 sek. ved optænding viser den pludselig 12-15 lux uden der er ild.
Den fortsætter så med at køre piller ind som om den er i drift, selv om den viser 0 lux. Kører så anden optænding for til sidst at vise alarm optænding. Har prøvet med ny lux måler og opdatering, stadig det samme.
Ved at måle på udgangen til el tænderen, stod den og flakkede mellem 50-230v ved 70%, satte den op til 100% så var der konstant 230v, nogen der har en ide om hvad der sker her  :-\

Hvilken model eltænder har du ?
( metal eller keramisk ?  )
List alle dine tal i menu optænding  :)
Er styringen på StokerCloud, så kan vi se det der.
Har du vejet piller af 6 min ?
Er herden ren ?  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1434
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Fejl optænding med V7 styring
« Svar #2 Dato: Jul 02, 2024, 14:30 »
Allerførst, har det virket? og hvis JA, er noget ændret optil det fejlede?


Hvordan ser pillerne ud  der ligger tilbage i herden? Har det været  ( en lille smule) ild i dem? eller er de helt "nye"

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline br59

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl optænding med V7 styring
« Svar #3 Dato: Jul 02, 2024, 18:55 »
Ved ikke helt om fejlen er fundet med en ny el tænder, ny på så kører skidtet indtil videre, håber på det bedste  8)