Forfatter Emne: Fejl luft M3 - Kvinde i nød  (Læst 4758 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline oesterlund

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Dato: Apr 11, 2024, 18:09 »

RTB 16 Fumus fra december 2019

Efter kompressorrens tidligere i dag får jeg fejl ved opstart.
Max opnåelig M3/t er faldet fra omkring 150 ved tidligere opstarter til 16-17 stykker, og fejler dermed.

Brænderhovedet er renset, retardere rystet, alle slanger tjekket både foran og top. Blæseren drejer rundt. Hvad filan kan der være galt?

Hjælp en stakkels hjælpeløs kvinde
« Senest Redigeret: Apr 12, 2024, 20:26 af oesterlund »

Offline oesterlund

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2024, 18:10 »
Og den kører på version 1.707

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2024, 18:19 »
https://stokercloud.dk/v3/#/oesterlund/main-page

RTB 16 Fumus fra december 2019

Efter kompressorrens tidligere i dag får jeg fejl ved opstart.
Max opnåelig M3/t er faldet fra omkring 150 ved tidligere opstarter til 16-17 stykker, og fejler dermed.

Brænderhovedet er renset, retardere rystet, alle slanger tjekket både foran og top. Blæseren drejer rundt. Hvad filan kan der være galt?

Hjælp en stakkels hjælpeløs kvinde

Sluk flow styring og brug i stedet blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2024, 18:23 »
Nu er den klar til at tænde op  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline oesterlund

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2024, 18:31 »
Nu er den klar til at tænde op  :)


Fantastisk! Den er startet. Går jeg på kompromis med noget/skader noget ved at flowstyringen er slukket?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2024, 18:49 »
Nu er den klar til at tænde op  :)


Fantastisk! Den er startet. Går jeg på kompromis med noget/skader noget ved at flowstyringen er slukket?

Du skader ingenting, den kan fint køre permanet videre på blæser tal  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2024, 20:14 »

Du skader ingenting, den kan fint køre permanet videre på blæser tal  :)

Så kan "man" jo spørge hvorfor pokker det flowstyring er der fra start, når det fint kan køre uden, men det vil jeg så lade være med.
Det bekræfter dog min tese om "jo mere lort" jo mere kan gå i stykker og komme i ubalance, men aldeles strålende fyret er kommet igang igen.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline oesterlund

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2024, 12:11 »
Nu er den klar til at tænde op  :)


Fantastisk! Den er startet. Går jeg på kompromis med noget/skader noget ved at flowstyringen er slukket?

Du skader ingenting, den kan fint køre permanet videre på blæser tal  :)

Jeg har nu fået alarm varm brænder. Hvor skal jeg starte fejlsøgningen?

Offline oesterlund

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2024, 12:30 »
Jeg kan se i askeskuffen at pillerne ikke er brændt ordentligt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2024, 13:59 »
Jeg kan se i askeskuffen at pillerne ikke er brændt ordentligt

Det er nok en følge af at dine korrektioner var trukket meget langt væk fra afvejningen.
Lav gerne en frisk pille afvejning 6 min.

Og tøm askeskuffen og se på et par dage.

Jeg kan se at dit modtryk er meget højt.
Det er nok også tid til rens af kedlen og brænderren.  :)
« Senest Redigeret: Apr 12, 2024, 14:02 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/