Forfatter Emne: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm  (Læst 2583 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Dato: Jan 03, 2024, 13:49 »
Hej
Mit Woddy 16kw med ver 7 styring, løb tør for piller, og efter ny opstart meldte den varm skakt. Den var fin kold, så hvad alarmen skykdes ved jeg ikke. Men jeg kan ikke afstille den. Jeg har renset hele fyret og røgrør, jeg har trykket reset, og afvejet piller og genindtastet værdier. Styringen er desværre ikke online.
Er der hjælp at hente eller skal jeg have en montør ud?
Mvh Thor

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2024, 15:03 »
Hej
Mit Woddy 16kw med ver 7 styring, løb tør for piller, og efter ny opstart meldte den varm skakt. Den var fin kold, så hvad alarmen skykdes ved jeg ikke. Men jeg kan ikke afstille den. Jeg har renset hele fyret og røgrør, jeg har trykket reset, og afvejet piller og genindtastet værdier. Styringen er desværre ikke online.
Er der hjælp at hente eller skal jeg have en montør ud?
Mvh Thor

Prøv at tryk på on off knappen.
Afstiller det alarmen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2024, 15:12 »
Det har jeg også gjort. Den springer direkte tilbage på alarmen, når jeg trykker ok til at afstille.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2024, 15:26 »
Prøv at pille stikket af motorprint.... sæt det på igen, og se om alarmen kan afstilles.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline thn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2024, 16:33 »
Jeg har prøvet at pille stikket af. Så står der Stikket er afmonteret (no shit😊) Så jeg kan sådan set godt afstille alarmen, men når jeg sætter stikket i igen, for at starte optændingen, så går den på skaktalarm. Kan jeg løsne en ledning er sted, så det kun er skaktalarmen jeg frakobler?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2024, 16:37 »
Det har jeg også gjort. Den springer direkte tilbage på alarmen, når jeg trykker ok til at afstille.

Er du kommet til at ændre føler type på skakt føleren ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte ver7 kan ikke afstille varm skat alarm
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2024, 17:01 »
Michael! Jeg elsker dig - altså på den der måde, man elsker en pillefyrs entusiast på en råkold, blæsende mork og stormfuld aften. Duften af brændte træpiller breder sig i værkstedet, og blander sig med lyden af træpiller, der drysser ned i brændkammeret, men de små chillispirer kommer tilbage til varmen på toppen af den 20 år gamle stoker kedel.
Selvfølgelig var det føler typen. Den blev jo ændret da jeg trykkede reset. Nu er den tilbage på PTC. Tak for hjælpen, også til jer andre. Godt nytår 🍾🥂🙃😊