Forfatter Emne: VVB drift-Aktuator "klikker"  (Læst 3741 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB drift-Aktuator "klikker"
« Dato: Aug 20, 2023, 10:23 »
Blackstar 1016, styring version 10.0522

Hej Alle

Når styring kører VVB drift, prøver aktuatoren og køre frem på 3-vejs ventilen, men kommer ikke i bund. Den står og "klikker" frem og tilbage. Jeg har skiftet den orange aktuator men det har ikke hjulpet. Når jeg kører i manuel drift virker det fint.

Har i et bud på hvad der kan være galt ??

Vh Smedemesteren (Henrik)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2023, 10:46 »
Blackstar 1016, styring version 10.0522

Hej Alle

Når styring kører VVB drift, prøver aktuatoren og køre frem på 3-vejs ventilen, men kommer ikke i bund. Den står og "klikker" frem og tilbage. Jeg har skiftet den orange aktuator men det har ikke hjulpet. Når jeg kører i manuel drift virker det fint.

Har i et bud på hvad der kan være galt ??

Vh Smedemesteren (Henrik)

Det kunne være et par ledninger der er byttet rundt på.
Se indlægsseddel eller find eldiagram, se signatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2023, 12:00 »
Ledninger er monteret korrekt. Styringen er også begyndt selv og lukke ned konstant efter ca. 5 min drift selvom temp ikke er opnået. Touch skærmen vil heller ikke reagere.

Jeg har skiftet back-up batteriet, og nu virker det hele igen uden problemer.

Tak for input.

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2023, 12:22 »
Og dog. nu virker det ikke igen.

Nogen gode forslag ??  Den "klikker" bare derudaf og prøver at gå i VVB drift.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2023, 16:32 »
Og dog. nu virker det ikke igen.

Nogen gode forslag ??  Den "klikker" bare derudaf og prøver at gå i VVB drift.

backup batteriet er ene og alene gang-reserve til uret, så den der har bildt dig ind at det var en god ide skal du ikke lytte pokkers meget til.

Mit bud er at den er monteret forkert, der skal fast fase og nul til + en styreledning.

Man skal i gang med at måle og sikre sig at de rigtige spændinger er de rigtige steder.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: VVB drift-Aktuator "klikker"
« Svar #5 Dato: Aug 22, 2023, 08:20 »
Er det et nyt problem eller har du lige monteret 3 vejs ventilen.

Det lyder som de andre skriver at den er monteret forkert, derfor ovenstående spørgsmål?

Og dog, du skriver den virker i manuel, her burde det være samme lort, hvis den var monteret forkert.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt