Forfatter Emne: Retningslinier vedr. røgtemp.....??  (Læst 38371 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Dato: Jan 26, 2010, 22:35 »
Hvilken røgtemp. skal der gerne være ved ca. 50% drift...  Ny renset ligger min woody på 115 grader... Er det okay...???

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2010, 22:49 »
Hej Uthsen.

Hvis 50% betyder ca 8Kw, så plejer røgtemperaturen lige efter min kedel at være godt 80C ved helt nyrenset kedel. Woodybrænder på OPOP H418, kedeltemp små 70C.

Ligger rensepladen i bunden af kedlen rigtigt?
Er spjældet bagpå/i toppen af kedlen helt lukket?
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2010, 22:52 »
50% er = 12kw......
Spjæld bag på kedel står som det skal og pladen i bunden burde ligge som den skal....

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2010, 23:02 »
Okay det er hvad jeg bruger som 100% ydelse i øjeblikket:-)

Jeg har lige lavet et lille forsøg. Trak min røgtempføler 3-4cm ud af røgrøret, så den ikke længere nåede til modsatte side af røret. Dét har hævet den målte værdi med ca 15C, så måske din røg temp er meget lig min...

Er det  i spidsen af min 15cm lange røgtempføler den måler fra, eller et bredt stykke midtpå?
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2010, 23:05 »
Okay... ;)

Jeg har fået af vide af min fejer, at spidsen af føleren skal sidde i midten af røgrøret for at måle den korrekte røgtemp.

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2010, 23:08 »
Det må være svaret på min hidtil ellers så flotte røgtemperatur:-)

Så er det bare om jeg kan vende mig til at se nye højere tal...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2010, 23:10 »
Ja det er aldrig rart når det går den vej op til fuglene.... :(

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2010, 21:00 »
Såvidt jeg forstår, så kan man ikke justere anlægget efter røgtemperaturen.

Se i stedet http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2010, 21:17 »
Fuldstændig korrekt  :)
Røggastemperaturen kan være en indikator for hvornår kedlen trænger til en rensning, og en indikator for kedlens varmeoptagelses evne, men den kan ikke bruges til at indstille forbrændingen med.

115 grader ved 12 KW er acceptabelt, men ikke i top, du burde kunne komme ned på ca. 100 grader.

Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?

Hilsen
Michael

Såvidt jeg forstår, så kan man ikke justere anlægget efter røgtemperaturen.

Se i stedet http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2010, 21:21 »
Det var nu også kun for at vide om min røgtemp. passer eller er for høj...

Trækstabilisator er installeret og står på 10, men der er også en Atmos fastbrændselskedel sat på samme skorsten.... Kan den ødelægge det for mig således at min røgtemp. vil ligge for højt...???

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2010, 21:49 »
Fuldstændig korrekt  :)
Røggastemperaturen kan være en indikator for hvornår kedlen trænger til en rensning, og en indikator for kedlens varmeoptagelses evne, men den kan ikke bruges til at indstille forbrændingen med.

115 grader ved 12 KW er acceptabelt, men ikke i top, du burde kunne komme ned på ca. 100 grader.

Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?

Hilsen
Michael

Hej Michael  har lige kigget din stokerkontrol fra den 12. 34% 5.9 kw røg 98 gr øøhh er det en kedel der trænger til en rensning eller
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #11 Dato: Jan 27, 2010, 22:26 »
Jo jeg har forstået at man ikke kan indstille efter røgtemp., men har jeg væsentlig højere røgtemp. end andre brugere med tilsvarende anlæg, så vil jeg fluks gå igang med at finde ud af hvorfor (global opvarmning og 100kr sedler med vinger...).

Når man på sådan en OPOP-kedel har 115gr ved 12Kw med nyrenset kedel, og længst mulig vej for røggassen, så er der vel ikke mere at gøre?

Er det tilrådeligt at begynde og lege med musetrapper og hvad man ellers kan læse om her på forummet?

Fuldstændig korrekt  :)
Røggastemperaturen kan være en indikator for hvornår kedlen trænger til en rensning, og en indikator for kedlens varmeoptagelses evne, men den kan ikke bruges til at indstille forbrændingen med.

115 grader ved 12 KW er acceptabelt, men ikke i top, du burde kunne komme ned på ca. 100 grader.

Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?

Hilsen
Michael

Såvidt jeg forstår, så kan man ikke justere anlægget efter røgtemperaturen.

Se i stedet http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2010, 19:41 »
Hej Paw,

Man kan da heller ikke skjule noget for dig  :D :D

Jeg renser kedel 1 gang om måneden, hvad enten den trænger eller ej  ;D
...eller når den kommer op omkring 110 grader i røgtemp.

Forskellen i virkningsgrad mellem røgtemp. på 80 og 100 grader er ca. 1,6%, så jeg gider ikke rense så tit.
En Opop kedel har den finurlighed at den bliver sodet til indtil en vis grad, så bliver det ligesom ikke værre.
Efter rensning ligger min røgtemp. på ca 80 grader, så stiger den efter 1-1,5 uge til mellem 95 og 100 grader, og så ligger den ellers stabilt der indtil jeg renser igen.

Hilsen
Michael

Fuldstændig korrekt  :)
Røggastemperaturen kan være en indikator for hvornår kedlen trænger til en rensning, og en indikator for kedlens varmeoptagelses evne, men den kan ikke bruges til at indstille forbrændingen med.

115 grader ved 12 KW er acceptabelt, men ikke i top, du burde kunne komme ned på ca. 100 grader.

Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?

Hilsen
Michael

Hej Michael  har lige kigget din stokerkontrol fra den 12. 34% 5.9 kw røg 98 gr øøhh er det en kedel der trænger til en rensning eller
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Uthsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2010, 20:19 »
Hej Paw,

Man kan da heller ikke skjule noget for dig  :D :D

Jeg renser kedel 1 gang om måneden, hvad enten den trænger eller ej  ;D
...eller når den kommer op omkring 110 grader i røgtemp.

Forskellen i virkningsgrad mellem røgtemp. på 80 og 100 grader er ca. 1,6%, så jeg gider ikke rense så tit.
En Opop kedel har den finurlighed at den bliver sodet til indtil en vis grad, så bliver det ligesom ikke værre.
Efter rensning ligger min røgtemp. på ca 80 grader, så stiger den efter 1-1,5 uge til mellem 95 og 100 grader, og så ligger den ellers stabilt der indtil jeg renser igen.

Hilsen
Michael

Helt ærligt... Din flotte røgtemp., den forstår jeg ikke.... Er du sikker på, at ikke en af de her to punkter netop er grunden til den flotte røgtemp:

1.  At din røg føler ikke sidder i røgrøret helt op mod kedlen, men der i mod et stykke fra kedlen...????

2.  At din røgføler ikke sidder med spidsen i midten af røgrøret, men der i mod er stukket helt ned så den sidder med spidsen op mod den modsatte side af røgrøret....???

Jeg kan i hvert fald ikke få min røgtemp. der ned, selv om kedlen er helt ny renset.

Hvad ydelse i % er røgtempen målt ved, jævnfør de temp. du her har oplyst...???

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Retningslinier vedr. røgtemp.....??
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2010, 20:27 »
[Jeg kan i hvert fald ikke få min røgtemp. der ned, selv om kedlen er helt ny renset.
Måske din røgføler er lidt uden af kalibrering ?
Det er der kun en løsning på, nemlig en ny røgføler  :(
Men prøv at måle med et andet termometer der er egnet til formålet.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.