Forfatter Emne: Temperatur føler  (Læst 2613 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline erd

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +1/-0
Temperatur føler
« Dato: Jan 10, 2023, 17:45 »
Hej
Jeg har lige startet et Blackstar med en nbe brænder op med en v 7 styring og alt er opdateret.
Mit problem er temperaturfølere. En føler i varmtvandsbeholderen og en returvands temp. føler, de viser omvendt.
Altså når temp. i vvb. falder/bliver koldere, så stiger temp. på display/styring.
Hvad pokker er der galt ?.
Mvh.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Temperatur føler
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2023, 18:08 »
Forkert følertype  ;)
V7 kører med NTC-følere, mens ældre typer styring enten kørte med, eller kunne køre med, PTC-følere.

NTC-føler = Negativ Temperatur Coefficient (faldende temperatur giver stigende modstand)

PTC-føler = Positiv Temperatur Coefficient (stigende temperatur giver stigende modstand)

Man kunne tænke sig at der bliver brugt “gamle” temperaturfølere til ny styrng.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har lige startet et Blackstar med en nbe brænder op med en v 7 styring og alt er opdateret.
Mit problem er temperaturfølere. En føler i varmtvandsbeholderen og en returvands temp. føler, de viser omvendt.
Altså når temp. i vvb. falder/bliver koldere, så stiger temp. på display/styring.
Hvad pokker er der galt ?.
Mvh.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Temperatur føler
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2023, 07:56 »
Yes, V7 køre med NTC10K følere.

Hvis du mangler sådanne kan du sende mig en PB, så sender jeg gerne et par stykker gratis fra et projekt jeg fik en stor stak i overskud da de blev skiftet ud med en andne type.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline erd

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Temperatur føler
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2023, 09:37 »
Tak for svar, de må udskiftes