Sidste officielle opdatering er vist stadig 7.0680... og den bør man anvende.
At du kan se andre tror jeg skyldes at sin styring er registreret som Beta-Tester.
Pillemængden har intet med software versionen at gøre det er ren matematik, der er 4,8kWh i et kg piller så til en 16kW brænder skal der 16/4,8= 3,3 kg til i timen.....og det klarer din autoberegner, det er simpel matematik.
Har du gode DIN+ EN+ A1 piller uden smuld og støv, og gerne sorteret i længde 0,5-3cm så har du et godt udgangspunkt. Det der kan påvirke diceringen foruden pillerne er tilsætning af olie, sneglen kan nemt give 30% mere, og i et manuelt system er der jo intet der fortæller blæseren det, og den har du jo stillet 10%--50%--100% i forhold til hvor mange piller dan gav da du indstillede det.
Dårlige kondensatorer og dårlige lejer kan også spille ind.
En løsning kan være iltstyring, så kompenserer styringen selv for variationer i pille doveringen og træk i skorstenen.