Forfatter Emne: Kompressorrens udgang  (Læst 1944 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline mrbuck001

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Kompressorrens udgang
« Dato: Dec 01, 2022, 08:48 »
Hej

Er der en der ved hvilke udgang der styre luftventil til kompressorrens af brænder? BS+  med V16 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressorrens udgang
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2022, 09:16 »
Hej

Er der en der ved hvilke udgang der styre luftventil til kompressorrens af brænder? BS+  med V16 styring

L6
Åbner du styringen kan du se en rød ledning i udgang L6
Den går ned til brænderprintet.
Funktionen kan afprøves i menu manuel  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user