Forfatter Emne: Problem med kedeltemp. Og drift  (Læst 6744 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Problem med kedeltemp. Og drift
« Dato: Apr 01, 2022, 09:00 »
Er ved at blive skør. Kan ikke få kedel temperatur op og heller ej drift.
Er der en sød sjæl som vil kigge på hvad der er galt? https://stokercloud.dk/v3/#/lukalike/main-page

Tak

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2022, 10:50 »
Er ved at blive skør. Kan ikke få kedel temperatur op og heller ej drift.
Er der en sød sjæl som vil kigge på hvad der er galt? https://stokercloud.dk/v3/#/lukalike/main-page

Tak

Vil du lave en frisk pille afvejning 6 min og oplyse mig om vægten ?

Sæt P på 1.2 og I på 0.10  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2022, 11:31 »
Jeg kan desværre først lave ny afvejning i morgen da jeg ikke er hjemme før.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2022, 11:56 »
Jeg kan desværre først lave ny afvejning i morgen da jeg ikke er hjemme før.
Jeg kan kun sætte P på hele tal ikke 1.2🤷‍♀️

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2022, 12:23 »
Jeg kan desværre først lave ny afvejning i morgen da jeg ikke er hjemme før.
Jeg kan kun sætte P på hele tal ikke 1.2🤷‍♀️

Har hjulpet dig lidt  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2022, 12:41 »
Tak Michael 😊🙏🏻

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #6 Dato: Apr 01, 2022, 12:46 »
Tak Michael 😊🙏🏻

Der går nok lidt tid inden de nye indstillinger træder fuldt igennem den meget fastlåste indstilling  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2022, 13:04 »
Ok. Var det helt skidt? 
Jeg ved at min cirkulationspumpe kører konstant til trods for at den er på L5 udgangen og skulle stoppe.
I morgen prøver jeg at flytte den på en anden udgang👍  Det kan vel også have noget at sige😬

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #8 Dato: Apr 01, 2022, 13:13 »
Ok. Var det helt skidt? 
Jeg ved at min cirkulationspumpe kører konstant til trods for at den er på L5 udgangen og skulle stoppe.
I morgen prøver jeg at flytte den på en anden udgang👍  Det kan vel også have noget at sige😬

Det er ikke derfor  :)
Det er din PI indstilling der var makset helt ud.

Virker udgang L5 ikke, ja flyt bare til en anden fri udgang der virker  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #9 Dato: Apr 01, 2022, 13:44 »
Jeg ville skifte kondensatoren på ekstern snegl. Umiddelbart har du en lille afvejning, men isoleret kan det fint passe, men hvis den er ringe vil sneglen ikke trække så mange piller ind når den køre i intervaller.

Og med for få piller, for lidt varme, men dog varme.

Hvis fyret har kørt for, og det regner jeg med det har? Kan jeg ikke forstå hvordan, eller hvorfor, dine P&I værdier lige pludseligt skulle give anledning til problemer, men 1,2 & 0,1 lyder ikke helt skudt i skoven, som meget andet gør.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2022, 15:05 »
Ok. Var det helt skidt? 
Jeg ved at min cirkulationspumpe kører konstant til trods for at den er på L5 udgangen og skulle stoppe.
I morgen prøver jeg at flytte den på en anden udgang👍  Det kan vel også have noget at sige😬

Det er ikke derfor  :)
Det er din PI indstilling der var makset helt ud.

Nu fungere det perfekt. Tusinde tak for hjælpen😊🙏🏻😊

Virker udgang L5 ikke, ja flyt bare til en anden fri udgang der virker  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2022, 15:43 »
Ok. Var det helt skidt? 
Jeg ved at min cirkulationspumpe kører konstant til trods for at den er på L5 udgangen og skulle stoppe.
I morgen prøver jeg at flytte den på en anden udgang👍  Det kan vel også have noget at sige😬

Det er ikke derfor  :)
Det er din PI indstilling der var makset helt ud.

Nu fungere det perfekt. Tusinde tak for hjælpen😊🙏🏻😊

Virker udgang L5 ikke, ja flyt bare til en anden fri udgang der virker  :)

Ikke helt i mål endnu  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #12 Dato: Apr 01, 2022, 16:40 »


Ikke helt i mål endnu  :)
[/quote]

Men bedre på vej end jeg har været de sidste 3 dage😉

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #13 Dato: Apr 01, 2022, 16:57 »


Ikke helt i mål endnu  :)

Men bedre på vej end jeg har været de sidste 3 dage😉
[/quote]

Den er godt på vej  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #14 Dato: Apr 01, 2022, 18:43 »
Hvor mange m2 opvarmer du med fyret ?
Hvor godt er huset isoleret ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/