Black star + uforbrændte piller
« Dato: Mar 23, 2022, 07:35 »
Hej

Jeg har langt om længe fået mit Black star + 23 kw op at køre .
Er det korrekt at det ikke er helt så enkelt at justere og se flammen mens fyret er i drift ?
På den gamle black star jeg også køre med kan jeg jo åbne i toppen og se ned .

Problemet er at askeskuffen er helt fyldt med uforbrændte træpiller , har forsøgt at ændre +- 5 på blæseren i 50% ydelse .
Autovejning passer også godt nok.
Køre med stampemøllen og er ikke et problem på den gamle kedel

Vh jesper

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2022, 11:19 »
Montøren kører det ind med en røggas analyser og sætter iltstyringen, så virker det.

Jeg kører også med Stampemøllen og iltstyring, ingen problem.

Du kan ændre alt det du vil på blæseren, det ændrer intet andet end at iltstyringen bare skubber det på plads igen. Med iltstyring skal du angribe det helt anderledes, her ændrer du lufttal til forbrændingen er optimal, og så ændrer du blæsertal til styringen er ret.

Du kan læse mere i NBE vejlledningen for iltstyringer, hvad montøren egentlig burde have helt styr på, og du kan læse yderligere på hjemmesiden mhes.dk.

Hvis styringen er online og jeg får nummeret, så kan jeg følge med og hjælpe med indstillingen.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Ambolten

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2022, 11:50 »
Ja det giver ret god mening så .
Jeg har selv monteret den derfor har der ikke været en montør forbi endnu.
Kan det så ikke passe at man selv skal sætte en O2 sensor i kedlen .
kan nemlig se at bag på står der prepared for O2 sensor

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2022, 13:50 »
Ja det giver ret god mening så .
Jeg har selv monteret den derfor har der ikke været en montør forbi endnu.
Kan det så ikke passe at man selv skal sætte en O2 sensor i kedlen .
kan nemlig se at bag på står der prepared for O2 sensor

Det er håbløst at køre med en lukket kedel uden iltstyring, som en blind der kører bil.  ;)

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2022, 19:20 »
Ja det giver ret god mening så .
Jeg har selv monteret den derfor har der ikke været en montør forbi endnu.
Kan det så ikke passe at man selv skal sætte en O2 sensor i kedlen .
kan nemlig se at bag på står der prepared for O2 sensor

Ja lampdasonden skal sidde bag en plade bag på kedlen. Skruet ned i røgrøret.



Det er håbløst at køre med en lukket kedel uden iltstyring, som en blind der kører bil.  ;)

Hvad med asken og røgtemperaturen? Giver det ikke et fornuftigt billede af forbrændingen? Eller er det ok med sorte piller i asken, blot O2 niveauet passer med det (standard) indstillede?
Og endnu sjovere, hvis det er umuligt at sige noget om forbrændingen på en lukket kedel, uden O2 styring. Hvordan pokker kan "man" så sige den ikke er god? Forbrændingen altså, det skal jo konstateres ud fra et eller andet, og O2 reguleringen fortæller jo ikke noget, den køre bare. Hvis det var sådan skulle det jo ikke betyde noget med sorte piller i asken, men det er der vel ikke debat om ikke er det bedst mulige, tænker jeg ikke.




/ 383CI der stadigt mener at "man" ikke kan indstille efter O2 da ideelt niveau er afhængig af både piller og lokale forhold, hvorfor det ikke kendes, og dermed ikke kan indstilles. Desuden er det ABSOLUT ENESTE O2 reguleringen kan gøre er at FASTHOLDE forbrændingen udfra indstillede værdier.
Den kan ikke gætte hvad der er god og mindre godt.

og hvis den kan, hvordan gætter den så?
Så som den eneste overhovedet vil jeg stadigt stille ind efter aske uden O2 regulering, og derefter tilpasse O2 reguleringen til det indstillede, så har "man" ikke gættet, men indstillet efter det der giver bedst aske, og netop asken er jo det der er emnet her. At der er sorte piller I, og det skal der ikke være.
Fyret kan køre 99% lige så godt uden O2 regulering som med er stadigt min indstilling.
« Senest Redigeret: Mar 24, 2022, 07:54 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2022, 18:10 »
Lyder stadig som en god ide  i mine øre. (ironi kan forekomme)

Man skal i hvert fald bruge 2 målepunkter -  lav drift og høj drift.

Så lås fyret på 10% 24-48 timer og kontroller herefter asken. Dette gentages til asken som ønsket.

Gentag herefter ved 100% (måske 8-24 timer er nok, da fyret laver mere aske her).

Ved skift af piller, gentages ovenstående.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2022, 18:29 »
Det skal dælme være koldt hvis jeg skal kunne låse effekten til 100% i 8-24 timer  ;)


Lyder stadig som en god ide  i mine øre. (ironi kan forekomme)

Man skal i hvert fald bruge 2 målepunkter -  lav drift og høj drift.

Så lås fyret på 10% 24-48 timer og kontroller herefter asken. Dette gentages til asken som ønsket.

Gentag herefter ved 100% (måske 8-24 timer er nok, da fyret laver mere aske her).

Ved skift af piller, gentages ovenstående.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #7 Dato: Mar 24, 2022, 18:46 »
Lyder stadig som en god ide  i mine øre. (ironi kan forekomme)

Man skal i hvert fald bruge 2 målepunkter -  lav drift og høj drift.

Så lås fyret på 10% 24-48 timer og kontroller herefter asken. Dette gentages til asken som ønsket.

Gentag herefter ved 100% (måske 8-24 timer er nok, da fyret laver mere aske her).

Ved skift af piller, gentages ovenstående.

2 timer med 100% selv på en kold vinterdag, så er det sku slut her selv om jeg har haft fyret slukket i ½ døgn forinden.

Det er og bliver en ulige kamp at justere en pillebrænder ind i blinde, glem det, enten iltstyring eller en røggas analyzer, det andet kan tage år, og med variationer i brændsel og luftflow er det en seriøs ulige kamp.  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #8 Dato: Mar 25, 2022, 08:51 »
I er jo slet ikke med på noderne - løsningen er et vildmarksbad/ude spa på centralvarmen.

Så kan man komme til at justere ved 100% O0
« Senest Redigeret: Mar 25, 2022, 08:53 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #9 Dato: Mar 25, 2022, 19:03 »
Ja ok, jeg kunne jo smide 50 m pex-rør i Sorø sø og glæde nye vinterbadere lidt, men jeg holder mig fra det  ;)

I er jo slet ikke med på noderne - løsningen er et vildmarksbad/ude spa på centralvarmen.

Så kan man komme til at justere ved 100% O0
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Black star + uforbrændte piller
« Svar #10 Dato: Mar 25, 2022, 19:26 »
I er jo slet ikke med på noderne - løsningen er et vildmarksbad/ude spa på centralvarmen.

Så kan man komme til at justere ved 100% O0

Jeg er helt med på noderne, jeg har iltstyring så går det som en leg.... selv med en gammel OpOpH418  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html