Hvilket fyr er der tale om?
er det på nettet, så vi kan tage et kig?
Tak for hurtigt svar
Fyret er et RTB 16 10 kw
Jeg er på stokercloud under navnet fantastic-five
Fyret kørte rimeligt OK på mellem og høj men på lav er der problemer. Hvad det vil afstedkomme ved jeg ikke og om man kan stille blæsertal så det kan virke.
Iltstyring kører med omkring 2300g piller på 10% (dobbelt op, dvs halvt så mange piller), måske fordi dine blæsertal, lang fra er linære og blæsertal på 10% er lave.
Så i lav drift, kan jeg se at dit fyr kan få problemer, da ilten står højt, blæser står lavt, ltstyring har justeret pillerne op.
Den sidste parameter forsvinder uden sonde og (OPDATERERT; HAVDE TÆNKT FORKERT)så fyret kører alt for fed i lav drift.
Update: Men ser man på driften kører du generelt over 30% drift og så det måske ikke et problem, før det bliver varmere. Måske du skulle justere sneglen ned til 1000g, da var det styringen havde justere ned til, det sidste døgn vi kan se.
Tænker at hvis dine blæsertal på 10% blev stillet lidt op, ville det køre OK i lav drift.