Når du skriver "en ekstra" pumpe, mener du så fra 1 til 2 pumper?
Eller 2 til 3 pumper?
Forstået på den måde der jo skal sidde en pumpe inde i shunten, og en der driver huset.
Et ordentligt skud opvaskemaskine afspændingsmiddel, taget luft i systemet, det er umiddelbart det mest oplagte.
Ifølge mine erfaringer dur det ikke at pumpe(rne) står på noget auto halløj. Enten konstant fart ( I, II, II) eller konstant tryk.
Hvis pumpen køre "forkert" eller kredsene ikke er ordentligt justeret ind i forhold til hinanden risikerer du at det kommer til at stå og svinge op og ned, eller at en kreds æder tryk fra en anden.
Jeg har før haft held med at fylde afspændingsmiddel i påfyldningsslangen, og monteret den på anlægget. Lukket alt af, undtagen sikkerhedsventil og den kreds der var besvær med og sat tryk på fra vandværket og kørt fuld hammer med både fyr og pumper, længe.
Jeg kan ikke helt lure anlægget, men der skal styr på tryk ekspensions beholderen. Den sidder selvfølgelig nederst på systemet og på returen bag pumpen.
Beholderens fortryk, (det tryk der er i ballonen når den ikke er tilsluttet varmeanlægget) ville jeg sætte til anlæggets fyldetryk + (højde * 0,1) + "lidt" således der ikke er ret meget vand i beholderen når anlægget er koldt.