Forfatter Emne: mørk røg fra skorsten  (Læst 12884 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
mørk røg fra skorsten
« Dato: Jan 12, 2010, 08:26 »
Hej jeg får mørk røg op fra skorstenen.... det ikke hele tiden, men tror når det er når den kommer op over en ydelse på 40%..... autoberegning er slået til

i kan se mit fyr på www.vejbyvej558.dk/pillefyr

min pid er:
P: 2,5
I. 0,5
d: 0.0

hva skal jeg gøre for at gøre det bedre....

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2010, 10:15 »
Jeg tror du skal sætte din lav mætning noget ned, da den kører dernede meget (lavdrift). Men før du justerer P.I.D skal du have justeret din brænder korrekt ind, og det er IKKE i P.I.D.'en.
MHE har en glimrende beskrivelse til hvordan du grundjusterer kan ikke lige finde linket  :(.

Sort røg betyder for mange piller eller for lidt luft. Nu kan jeg ikke se her hvad du kører med kedel, styring osv. der skal lidt flere oplysninger til.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2010, 10:40 »
EF har ret mht til mætninger, men inden du du stiller på mætninger, så kunne du jo lige veje om, sommetider er det det eneste der skal til. Hvis du har fået en ny sending piller, skal du altid veje om.
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 10:44 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2010, 11:16 »
Hej Konge

Jeg har lige kigget på dine tal, et eller andet mystisk er der, når der står 10% så yder dit fyr 4,2kw det er ret voldsomt med mindre det er en 40kw brænder du roder rundt med.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2010, 13:01 »
Kenneth, han kører med en ret høj "lavdrift" sætter han mætningen ned fra 7,2 til 3,5 - 4 vil den også falde en del.

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2010, 13:43 »
det er en 16 kw jeg har.... har næsten lige vejet mine piller af, så det er ikke der.... men hvordan finder jeg ud af hvordan det skal stå så.... jeg bliver vel nødt til at slå auto beregning fra for at stille på lav og højlast... eller hvad

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2010, 14:01 »
Nu er det en 6.09 jeg har, og den er vist ikke magen til din, jeg syntes jeg faldt over en manual til v4.. en gang, jeg mener der var en tabel der angav mætninger, hvis du ikke har en manual, så prøv at få fat i en, jeg har haft glæde af min, jeg har printet en mere ud, så har jeg både en i fyrrummet og i kontoret, jeg husker ikke så godt, så når jeg lige kommer i tanke om et eller andet, så skal der straks action til.

Det bedste for at komme godt i gang er at bruge de originale tal, og så finjustere bagefter.

Her finder du et regneark der laver beregningerne, super nemt.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 14:14 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2010, 14:41 »
Er det Scotte eller en Woody? Det har ofte betydning for, hvad du kan stille på....
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2010, 14:47 »
det er woody. med en 4.99 chip.... jeg har ikke noget til at styre ilt og røg er det en fordel i mit tilfælde eller er det bare ekstra lir.....

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2010, 15:55 »
Det med det 4.2KW i 10% er sikker fordi skorstentrækket står til 3 inde i autoberegning, den ryger ned på ca. 1.6 ved at stille det til 0, forbeholdt at der er en trækstabilisator  ;D
Nu ved jeg ikk med version 4.99, men 6.11 skal man justere korrektion blæser lav, midt og høj...

MVH
Kenneth
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2010, 16:01 »
hvad er dit skorstenstræk sat til???

den er under autoberegning... jo højere indtastet skorstenstræk jo flere piller giver den/ højere mætninger

har du trækstablisator???

Flere oplysninger om hele anlægget kedel/skorsten
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2010, 16:21 »
Som mange herinde skriver, sæt dit skorstenstræk til 0, prøv så at se om mætning lav er mindre. Hvis den bliver ved med at ryge, så sæt mætning lav mellem 3-4, husk at slå autoberegning fra når du stiller på mætninger.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2010, 16:39 »
nu har jeg sat skorstenstræk ned til 0...
jeg har en trækstabilsator....

nu må vi se hvordan den skaber sig....

der står opop 416 på selve kedlen.....

Offline kongen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2010, 19:18 »
syntes faktisk også der er begyndt at sidde noget sod på siden af skorstenen... (set udefra)

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #14 Dato: Jan 12, 2010, 20:08 »
det er woody. med en 4.99 chip.... jeg har ikke noget til at styre ilt og røg er det en fordel i mit tilfælde eller er det bare ekstra lir.....

Manual på http://www.pelletsburner.dk/Manualer/2008%20woody.pdf , og der stiller man i Korrektion (se side 8) kun på mætning (selvom der står noget (vel vrøvl) om ydelse..)

Iltstyring gør ikke den manuelle indstilling lettere. Tværtimod. Først indstiller man uden iltstyring (eller med iltstyringen sat i vis), og derefter indstiller man iltstyringen.

Iltstyringen prøver derefter inden for visse grænser at holde forbrændningen på det den er justeret til...

Røgmåleren er kun til visning. Når røggastemperaturen er steget i forhold til ved en nyrenset kedel, så trænger kedlen til at blive renset.

Så røgmåleren er kun beregnet på at prikke til den dårlige samvittighed :)
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 20:12 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron