Hvad er det for noget bypass et eller andet rør lige under hvor der stå "lukkehaner"? hvad er funktionen?
Hvis ellers hanen på det rør er lukket skulle det vel virke fint...
Er shuntventilen ikke rent mekanisk? altså uden nogen form for selvregulering... Du stiller på den hvor meget den lukker ind, eller det finder den selv ud af?
er den manuelt justerbar så burde den kunne stilles til mere eller mindre gennemstrømning, men er den med indsats eller anden termisk funktion skal fremløbstemperaturen være højere en den temperatur shuntventilen åbner ved...
Åbner shunten eksempelvis først ved en retur temp på 60C, så SKAL din fremløbstemperatur være højere end 60C. ellers kan returvandet ikke varmes op til den temperatur hvor shunten åbner...
Prøv at: hæve kedeltemp til 70C, lukke den midterste hane og åbne den højre og venstre, så skulle det gerne køre...
Er dette ikke korrekt teori om shuntventiler?