« Dato: Dec 31, 2009, 00:26 »
Så!!! Nu  har jeg endelig fået monteret kompressorrens, men hvordan er det helt præcist meningen det skal fungere?

Er der nogen der kan give et tip om standardindstillinger?

Jeg har sat det til at rense efter 20kg i 3sek. ved 100% og ventetid 180sek.

Når der er blæst ud i herden er bålet jo væk, så burde der ikke forsøges en opstart med det samme? Det sker i hvert fald ikke... Styringen lader som om intet er hændt. Den kører videre i "drift", og forsøger først optænding efter 5min uden lys.

Kan det være meningen? Herden er så nærmest fyldt af piller når der forsøges optænding som så lige tilføjer ekstra 20sek piller....
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2009, 08:39 »
Tillykke med det! Hvad vil du bruge al den nyvundne fritid til  :)

Jeg har sat min til 10 kg mellem kompressor rensningerne og 5 sek. kompressor rens pr gang; men det må jo være helt op til de lokale forhold i din herd.

Hvis herden ikke bliver ren, så prøv med noget oftere og/eller noget længere.

Mit kompressor rens virker vist lige som din. Når fyret stopper, f.eks. p.g.a. for høj kedeltemperatur, så synes jeg dog, at blæseren først kører i 5 minutter på højtryk, før kompressor rens giver et pust.

Det med herden fyldt med piller ved optænding er jeg ikke helt med på. Har du problemer med optænding, så brænderen efter først forsøg går i "Optænding 2"?

Måske er du kommet til at skubbe eltænderen ud af position ved installationen af kompressor rens...eltænderen skal vist være helt freme i det lille hul ind til herden..

I anden anledning pillede jeg bunden af brænderen (4 skruer, tror jeg). Med bunden af er det let at sætte eltænderen, hvor den bør være..
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2009, 09:14 »
Citér
Tillykke med det! Hvad vil du bruge al den nyvundne fritid til
Til at kontollere om/nyde at det virker korrekt:-)
Citér
Det med herden fyldt med piller ved optænding er jeg ikke helt med på. Har du problemer med optænding, så brænderen efter først forsøg går i "Optænding 2"?
Nej den tænder fint... en optænding tager typisk 5min. Dét jeg syntes der er et problem er: kompressoren blæser bålet ud, Brænderen kører stadig drift selvom der intet bål er at fodre, efter et stykke tid hvor fotosensoren ikke har registreret lys går brænderen over til at forsøge optænding, i optændingsfasen startes der med at tilføre den i forvejen fyldte herd et stort skud piller, så herden nu er ekstra fyldt før der sættes ild til det... - jeg føler bare det er omsonst, og mit spørgsmål er så om ikke det ville være smartere at brænderen forsøger opstart med det samme efter en kompressorrens
+
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2009, 09:44 »
Hej,

Din kompressorrens virker efter hensigten  :)
Når der skal renses sker der følgende:
 - Pilletilførsel stopper
 - Blæser går på 100% i den tid der er specificeret til "Kompressor vent"
 - Herefter åbnes magnetventilen i specificeret tid
 - Så går brænderen i drift igen

Du har helt ret i at der går noget tid før det registreres at der ikke er ild og ny optænding foretages, og den tid kunne sikkert reduceres.

Hilsen
Michael

Citér
Tillykke med det! Hvad vil du bruge al den nyvundne fritid til
Til at kontollere om/nyde at det virker korrekt:-)
Citér
Det med herden fyldt med piller ved optænding er jeg ikke helt med på. Har du problemer med optænding, så brænderen efter først forsøg går i "Optænding 2"?
Nej den tænder fint... en optænding tager typisk 5min. Dét jeg syntes der er et problem er: kompressoren blæser bålet ud, Brænderen kører stadig drift selvom der intet bål er at fodre, efter et stykke tid hvor fotosensoren ikke har registreret lys går brænderen over til at forsøge optænding, i optændingsfasen startes der med at tilføre den i forvejen fyldte herd et stort skud piller, så herden nu er ekstra fyldt før der sættes ild til det... - jeg føler bare det er omsonst, og mit spørgsmål er så om ikke det ville være smartere at brænderen forsøger opstart med det samme efter en kompressorrens
+

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2009, 10:26 »
Okay - mange tak:-)

Så vil jeg stille mig tilfreds med det, og evt vente på en opdateret chip:-)

Jeg glæder mig til at erfare om dette er løsningen på mit askekageproblem. Indtil videre har det formået at rengøre herden nogenlunde, men jeg tror ikke jeg undgår ugentlig herdrengøring. Det kan jeg så leve med:-)

Citér
Din kompressorrens virker efter hensigten 
Når der skal renses sker der følgende:
 - Pilletilførsel stopper
 - Blæser går på 100% i den tid der er specificeret til "Kompressor vent"
 - Herefter åbnes magnetventilen i specificeret tid
 - Så går brænderen i drift igen

Du har helt ret i at der går noget tid før det registreres at der ikke er ild og ny optænding foretages, og den tid kunne sikkert reduceres.

Hilsen
Michael
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2009, 11:24 »
Hej SKM kan man ikke sætte uden lys ned til 1 minut, så går der ikke så lang tid, inden den starter op igen
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2009, 12:16 »
Hej PAW.

Jo.. Det har jeg tænkt på.. Kan bare ikke huske hvor det gøres, og har så måske bildt mig selv ind at det var en fast værdi i styringen...

Hvor ændres tid uden lys?

Hej SKM kan man ikke sætte uden lys ned til 1 minut, så går der ikke så lang tid, inden den starter op igen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2009, 12:27 »
Det står under optænding. Næh, det passer ikke, ved sgu ikke om det kan indstilles.
« Senest Redigeret: Dec 31, 2009, 12:36 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #8 Dato: Dec 31, 2009, 12:35 »
Jeg kan kun finde minimumsværdien for lyssensoren under eltænding. intet med tiden der går før optændingsforsøg...

Skulle det kunne findes i Stokerkontrol, eller er det kun på styringen?

Det står under optænding
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #9 Dato: Dec 31, 2009, 12:45 »
Hvis det var mig, ville jeg sætte optændingsmængden ned så det passer når der er gået 5min uden opstart
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #10 Dato: Dec 31, 2009, 12:51 »
Jamen så køres der ikke tilstrækkelig pillemængde ind ved opstart som ikke skyldes kompressorrens...

Det er nok navlepilleri fra min side... Jeg undredes blot - det får lov at køre...

Medmindre der kan stilles på tiden uden lys før optændingsforsøg...?

Hvis det var mig, ville jeg sætte optændingsmængden ned så det passer når der er gået 5min uden opstart
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #11 Dato: Dec 31, 2009, 12:59 »
Det er korrekt, men det er vel kun når du renser kedel, og så kan man jo lige stille den om. Kompresserrens kører jo mange gange i løbet af ugen.
« Senest Redigeret: Dec 31, 2009, 13:02 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #12 Dato: Dec 31, 2009, 13:27 »
Ja... det må jeg forsøge mig med... jeg tvivler dog på jeg gider det i længden:-)

Det er korrekt, men det er vel kun når du renser kedel, og så kan man jo lige stille den om. Kompresserrens kører jo mange gange i løbet af ugen.
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #13 Dato: Dec 31, 2009, 15:09 »
Måske skulle man skrive to linier i "Ønsker til funktioner i chip", http://www.stokerforum.dk/index.php?board=40.0, om at efter kompressor rens bør status Drift springes over, og gå direkte til "Optænding 1"; medmindre fyret selvfølgelig er ved at stoppe.

Jeg synes ikke, at det giver mening at ønske at kunne stille på de 5 minutter for Drift uden lys, før Drift ophører. Måske kunne det endda være direkte farligt i forbindelse med kuldioxid-forgiftningsfare..

At stille løbende på optændingsmængden på en varm kedel kunne måske være en ide. Sådan at forstå, at hvis kedlen er tilstrækkelig varm, så kan styringen forsøge sig med en "ekspres-optænding" med lille pillemængde og minimal brug af eltænder...eller også er det lidt for fortænkt  :)

Jeg forstår ikke ideen med manuelt at stille på optændingsmængden efter manuel rensning af kedlen...

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Opstart efter kompressorrens?
« Svar #14 Dato: Dec 31, 2009, 16:37 »
her kommer et fuldstændigt tåbeligt indlæg, der sikkert er afprøvet.
De 2 rør som blæser herden ren, kan de ikke forlænges så bålet bliver på herden og asken bliver blæst af ??
Hellere spørge end dø dum  ::)