Forfatter Emne: RTB varmtvandsprioritering sommer  (Læst 3490 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline CHAPY

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB varmtvandsprioritering sommer
« Dato: Mar 18, 2021, 18:06 »
Hej

Jeg har et dejligt RTB der bare suser derudaf.

Om sommeren plejer jeg at lave en ugeplan så der bliver lavet varmt vand om morgenen og aftenen, da jeg har fyret i fyrrum og varmtvandsbeholder i stuehus. Jeg har derfor ikke mulighed for en 3vejs ventil til varmtvandsprioritering.

Jeg har nu købt en NBE wifi temperatur sensor som kan måle min varmtvandsbeholder.

Men hvordan bør jeg sætte det op.

Om sommeren plejer jeg at lukke for alt varme så det kun er varmtvandsbeholderen der trækker, så hvad er den rigtige opsætning?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: RTB varmtvandsprioritering sommer
« Svar #1 Dato: Mar 18, 2021, 18:26 »
Hej

Jeg har et dejligt RTB der bare suser derudaf.

Om sommeren plejer jeg at lave en ugeplan så der bliver lavet varmt vand om morgenen og aftenen, da jeg har fyret i fyrrum og varmtvandsbeholder i stuehus. Jeg har derfor ikke mulighed for en 3vejs ventil til varmtvandsprioritering.

Jeg har nu købt en NBE wifi temperatur sensor som kan måle min varmtvandsbeholder.

Men hvordan bør jeg sætte det op.

Om sommeren plejer jeg at lukke for alt varme så det kun er varmtvandsbeholderen der trækker, så hvad er den rigtige opsætning?

Det er en god ide at lukke af for alt det du ikke vil varme op.
Så kan du både bruge tidsstyringen og temperaturen til at styre det varme vand  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline CHAPY

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB varmtvandsprioritering sommer
« Svar #2 Dato: Mar 18, 2021, 18:29 »
Men hvordan sætter jeg fyret til at reagere på varmtvandstemperaturen, så det er det fyret arbejder ud fra?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB varmtvandsprioritering sommer
« Svar #3 Dato: Mar 18, 2021, 18:47 »
Du opsætter VVB til at have en ønsket temperatur og en difference under.
Så stopper du fyret med udetemperatur, ugeplan eller ekstern kontakt.
VVB opvarmning overstyrer udetemperatur, ugeplan og ekstern kontakt.

Hilsen
Michael

Men hvordan sætter jeg fyret til at reagere på varmtvandstemperaturen, så det er det fyret arbejder ud fra?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CHAPY

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB varmtvandsprioritering sommer
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2021, 18:51 »
Perfekt svar, så er jeg klar til sommeren

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB varmtvandsprioritering sommer
« Svar #5 Dato: Mar 18, 2021, 19:39 »
Du kan jo sætte temperaturmåleren til allerede nu og prøve det inden det bliver sommer  ;)

Perfekt svar, så er jeg klar til sommeren
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html