Forfatter Emne: Hjælp til Metro Cirkulation  (Læst 3491 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Tom Andersen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til Metro Cirkulation
« Dato: Feb 27, 2021, 12:20 »
Hej..

Jeg har købt et cirkulations sæt til min metro spiralbeholder, men er i tvivl om hvordan det skal tilsluttes.

Nogen der har lidt info omkring montering?

Mvh. Tom







Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til Metro Cirkulation
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2021, 19:59 »
Fremløb og retur samt koldt vand ind og varmt vand ud skal alle forbindes i bunden under alle omstændigheder.
A = Fremløb fra fyr
B = Varmt brugsvand ud
C = Koldt brugsvand ind
D = Retur til fyr

Cirkulationsvand sendes ind i toppen af VVB’en gennem G hvor der monteres det medfølgende PEX-rør inde i VVB’en, sådan at cirkulationsvandet ikke kommer ind i toppen af VVB’en men ledes ned mod bunden inde i VVB’en gennem PEX-røret.

Hilsen
Michael

Hej..

Jeg har købt et cirkulations sæt til min metro spiralbeholder, men er i tvivl om hvordan det skal tilsluttes.

Nogen der har lidt info omkring montering?

Mvh. Tom






Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Tom Andersen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til Metro Cirkulation
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2021, 18:33 »
Tak for info :)

Som her eller?




Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Hjælp til Metro Cirkulation
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2021, 20:36 »
Tak for info :)

Som her eller?




Nej, det er jo ikke beholderen der skal cirkulere. Det er vandet fra beholderen der skal cirkuleres frem til et fordeler rør, eller forbi den varme aftapning på vandhanerne. Således der kommer varmt vand ud af hanen med det samme.

Det kræver der er 2 rør frem til alle tappesteder, eller at tappestederne sidder på den samme streng der går tilbage til beholderen.
Jeg mener ikke man må lave det sidste system mere, men er ikke skar på det.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til Metro Cirkulation
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2021, 22:30 »
Ideen med cirkulation er at sørge for at der altid er varmt vand fremme ved tappestedet.

Hvis man f.eks. har 10 m rør fra sin VVB til tappestedet og man ikke har aftappet varmt vand i f.eks. 8 timer, vil det vand der står i røret være blevet koldt.
Når man så åbner for det varme vand skal man først tømme de 10 m rør for koldt vand før der kommer varmt vand frem.

Med cirkulation fører man et rør retur fra røret med varmt vand, helt fremme ved tappestedet og helt tilbage til VVB’en, enten til koldtvandstilgangen eller til det specielle tilslutningspunkt i toppen af en Metro VVB.
Ved at cirkulere vandet fra tappestedet retur til VVB’en sikrer man at der konstant sendes varmt vand fra VVB’en til tappestedet, lidt ligesom hvis man lod det varme vand “løbe” hele tiden.

Det reducerer vandforbruget (da man ikke “spilder” en masse kold/lunkent vand) men det øger energiforbruget til opvarmning af varmt vand.

Hilsen
Michael

Tak for info :)

Som her eller?



Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Tom Andersen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til Metro Cirkulation
« Svar #5 Dato: Mar 01, 2021, 09:18 »
Jeg takker mange gange for hjælpen..

Jeg er i gang med min kammerats RTB fyr som han købte brugt i 2019, han har selv stået for installering og kan se der er en del at rette op på, både montering og indkøring af fyret, så fantastisk med gode råd og vejledning :)

Mvh. Tom