Forfatter Emne: Fejl på optænding efter kompressorens  (Læst 3415 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Peter Rheder

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl på optænding efter kompressorens
« Dato: Feb 25, 2021, 06:03 »
Hej Alle

Har lidt udfordringer med optænding

Når fyret har udført kompressorens og skal starte op igen med optænding 1
60 G
Effekt 100%
Blæs start 40 %
Blæs midt 50 %
Blæs Slut 60 %
i 5 minutter 

Starter ikke og begynder på optænding 2 med sammen indstillinger og starter ikke,  her efter gå den på fejl/alarm

Nulstiller alarm og starte fyret op med optænding 1, herefter starte fyret efter 2 -3 minutter

Er der nogen som har nogle gode råd jeg kan prøve

Black Star + 16 KW


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2021, 06:11 »
Hej Alle

Har lidt udfordringer med optænding

Når fyret har udført kompressorens og skal starte op igen med optænding 1
60 G
Effekt 100%
Blæs start 40 %
Blæs midt 50 %
Blæs Slut 60 %
i 5 minutter 

Starter ikke og begynder på optænding 2 med sammen indstillinger og starter ikke,  her efter gå den på fejl/alarm

Nulstiller alarm og starte fyret op med optænding 1, herefter starte fyret efter 2 -3 minutter

Er der nogen som har nogle gode råd jeg kan prøve

Black Star + 16 KW

Har du opdateret til sidste ny version ?
Har du sat kompressor tømningstid til 1 sek ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter Rheder

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2021, 06:41 »
Jeg har de her indstilling

Version  1.7.78

Nuværende styringsversion 13.1016.14

Ventil aktiverings periode sek 6

Ventil pulslængde sek 0,2

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2021, 06:58 »
Jeg har de her indstilling

Version  1.7.78

Nuværende styringsversion 13.1016.14

Ventil aktiverings periode sek 6

Ventil pulslængde sek 0,2

Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter Rheder

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2021, 09:03 »
https://stokercloud.dk/v3/#/rheder/main-page

Prøv med 10 mindre luft på alle 3 blæser indstillinger i menu eltænder.

Hvad er det der får din temperatur kurve til at bølge sådan ?
Det påvirker din effekt så du ikke har stabil forbrænding.
Se temperatur kurve for vejrkompenseringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Peter Rheder

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2021, 11:49 »
Jeg prøver med 10 mindre på hver

Og tilrette temp med vejrkompensering, det er nok det som er nødvendligt efter det varme vejr er kommer, så er forbruget nået mindre nu

Tak for hjælpen i første omgang


Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl på optænding efter kompressorens
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2021, 12:25 »
Der kan være stor forskel på at starte fyret op på en varm skorsten og på en kold skorsten.
Når dit fyr har kørt i længere tid er skorstenen varm og trækket er derfor forholdsvis stort, hvilket igen betyder at blæseren har lettere ved at levere luft.
Når fyret har været slukket et stykke tid, vil skorstenen blive afkølet og trækket bliver derfor forholdsvis mindre, hvilket igen betyder at blæseren har lettere ved at levere luft.

Kører du så med blæsertal til den høje side, risikerer du at el-tænding ikke fungerer umiddelbart efter en kompressorrens på en varm skorsten, men efter lidt tid hvor skorstenen er blevet afkølet fungerer det igen.
Derfor er Michael f's ide om at sænke blæsertallene det rigtige at prøve  ;)

Blæsertallene bliver en balancegang mellem at være høje nok til at fungere på en kold skorsten og lave nok til også at fungere på en varm skorsten  ;)

Hilsen
Michael



Jeg prøver med 10 mindre på hver

Og tilrette temp med vejrkompensering, det er nok det som er nødvendligt efter det varme vejr er kommer, så er forbruget nået mindre nu

Tak for hjælpen i første omgang
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html