Åhh så døde den ide når der skal bruges 2 udgange er der ikke kun 5 ledige på v7 ?
Kompressor rens sider i L6
varmtvandsprioritering sider i L7
pumpe sider i L8
Udgang l9 er brændt af her sad mit askerens/semirens før men der er konstant strøm på
Semirens sider i L10
Jeg ved ikke hvad der er ledigt på V7 men det kræver en udgang til at køre motoren ud, og en udgang til at køre motoren ind.
Det slog mig lige efter jeg havde skrevet foregående indlæg. Jeg mener ikke det giver mening at styre flowet på den måde, via vejr kompensering. Når det er "pisse koldt" kan du, stort set ikke få vand nok igennem varmefladen.
Altså vil reguleringen sandsynligtvist være fuldt åben for at holde en rimelig indblæsningstemperatur hvis udeluften er 0 grader, og den forskel du vil få på om du blæser 24 grader eller 28 ind er minimal. Der er ikke voldsomt meget energi i luft.
Når det er "mindre" koldt vil dig returventil dæmpe flowet, så afkølingen passer med det indstillede.
Min VVF får "fuld flow" altså uden dæmpning eller regulering overhovedet, når det er koldere end 4 grader udenfor.
Så det giver ingen mening og slet ikke hvis du skal investere i diverse grej for at få det til at køre, er min klare overbevisning.
Dog har jeg også lavet ufatteligt meget styring, regulering grej og diverse, "bare for sjov" og fordi jeg kan.