Hjælp til indstilling af PID regulering. Og optændingsindstillinger med keramisk 300w tænder.
Efter balladen i styringen ved årsskiftet har jeg problemer med at få fyret til at køre optimalt.
Styringen er en v10 med 0525 software.
Brænder er en scotte 16 og kedlen er en Door 24
Efter optænding er det som om fyret er for længe om at komme op i omdrejninger. Altså op i ydelsen. Så nogle gange går fyret ud igen.
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
https://stokercloud.dk/dev/moellebanken.html
Når jeg ser dine kurver mellem kl 24 og kl 5 så ser det rigtig fint ud
Men mellem kl 17 og 24 har du nogle store udsving.
Jeg tror ikke dit problem er PI indstilling men derimod et meget uens varme aftag.
En del af den forklaring er nok at du har en natsænkning på 10 grader.
Det giver dig en kedeltemperatur på kun 52 grader.
Det er jo ikke nok til at du altid kan holde den shunttemperatur der skal sikre mod kondens i bunden af kedlen.
Glem natsænkning.
I StokerCloud hold musen på bogen ud for P og I og læs betydningen af de to parametre.
Det er sikkert P du skal justere på for hurtigere at fange en temperatur ændring.