Forfatter Emne: Black Star+ jeg er ny på siden her  (Læst 1942 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Poul Ludvig

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Black Star+ jeg er ny på siden her
« Dato: Jan 07, 2021, 14:02 »
Er nogen mon bekendt med en form for løbesod / sort substans som løber ud af bunden på mit Black Star+ fyr?
På forhånd tak
« Senest Redigeret: Jan 07, 2021, 14:04 af Poul Ludvig »

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Black Star+ jeg er ny på siden her
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2021, 14:15 »
Er nogen mon bekendt med en form for løbesod / sort substans som løber ud af bunden på mit Black Star+ fyr?
På forhånd tak

Ønsket kedel temperatur bør være mindst 70 grader, og shunt temperatur 55 grader.
Er der vejet af for nylig ?
Er fyret indstillet ved opstart ?
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Black Star+ jeg er ny på siden her
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2021, 14:20 »
Hej,

Løbesob / sort substans der løber ud af fyret kan skyldes to ting:
 - Utæt kedel
 - For stor afkøling af røggasser

Det er typisk det sidste (For stor afkøling af røggasser) der er tilfældet.
Hvis det er en utæt kedel, vil det kunne konstateres ved at der jævnligt skal fyldes vand på anlægget.

For stor afkøling af røggasser vil sige at røggasserne rammer flader der er koldere end ca. 47oC.
Det kan ske i selve kedlen, i røgrøret eller i skorstenen.
Når/hvis røggasser afkøles til under ca. 47oC, kondenserer røggassen og giver det du oplever.

Det første man skal kontrollere er at returvandet til kedlen er mindst 55oC, hvilket typisk sikres ved en returshunt.
Hvis returen til kedlen er for kold vil kondensproblemet opstå i kedlen.

Kommer kondensproblemet i røgrøret må man starte med at sikre at røgrøret er isoleret.
Hvis det ikke er nok, må man hæve røggastemperaturen ved fjerne retarder i kedlen.
Se side 27 i denne vejledning https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf

Hilsen
Michael





Er nogen mon bekendt med en form for løbesod / sort substans som løber ud af bunden på mit Black Star+ fyr?
På forhånd tak
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html