Forfatter Emne: Hæv effekt på 10kw fyr  (Læst 6866 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #15 Dato: Jan 04, 2021, 17:32 »
Hej MHES
Det giver mening at det måske er sådan på V13 men har prøvet at justere blæseren ned på min 7.0674 i dag og så falder korrektionstallet som det altid har gjort så måske det kun er på V13 at det er omvendt
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #16 Dato: Jan 04, 2021, 17:54 »
Hej Niels,

Nu har jeg holdt øje med din styring og du har helt ret  ;)
På V7 hvor der vises korrektionstal i % er funktionen som jeg har beskrevet det i min vejledning på www.mhes.dk, altså når korrektion er under 100% skal luften øges og når korrektion er over 100% skal luften reduceres.
Sådan var det også på V13 dengang den viste korrektionstal som %, men det er altså skiftet dengang visningen blev ændret til gram på V13  ???
Jeg har visning på mit display på RTB’en, hvilket ikke er standard, og der ser jeg korrektionstallene som %, men altså med modsat funktion af V7

Jeg har desværre ikke været opmærksom på denne forskel mellem V7 og V13, men vil selvfølgelig tilrette min vejledning.

Tak for hjælpen  ;)

Hilsen
Michael


Hej MHES
Det giver mening at det måske er sådan på V13 men har prøvet at justere blæseren ned på min 7.0674 i dag og så falder korrektionstallet som det altid har gjort så måske det kun er på V13 at det er omvendt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #17 Dato: Jan 04, 2021, 18:02 »
MHES:
Super lige at få klarhed over det. 8)
Mente også nok at det var sådan tidligere på v13.

RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #18 Dato: Jan 04, 2021, 18:03 »
Hej MHES
Dine beskrivelser har været mig til stor gavn og jeg ved de virker ved V7 derfor undrede jeg mig over forklaringen i denne tråd, men også mærkeligt hvorfor NBE pludselig ændrer det selvom V13 er vist i gram


 :) Mvh Niels

« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 18:07 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #19 Dato: Jan 04, 2021, 18:14 »
Hej Stenstrup,

Du har en V13 der viser gram så jeg går ud fra at du er enig i at korrektionstal under indtastet sneglydelse betyder at luftmængden skal reduceres, mens korrektionstal over indtastet sneglydelse betyder at luftmængde skal øges ?

Hilsen
Michael

MHES:
Super lige at få klarhed over det. 8)
Mente også nok at det var sådan tidligere på v13.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #20 Dato: Jan 04, 2021, 18:30 »
 MHES:

Jeps jeg er helt enig. :)
Det var modsat førhen da korrektionstal var %, som du også beskriver.
I starten var jeg lidt rundforvirret og undrede mig over denne modsatte visning, men sådan er det jo altid med noget nyt.

Problemet er nok at jeg justerer for sjældent, da det jo egentlig passer sig selv. Det er kun ved skift af piller det er nødvendigt med en lille justering. Og så lige på et tidspunkt hvor den eksterne snegl drillede og ikke dosserede rigtigt og måtte udskiftes med en ny.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hæv effekt på 10kw fyr
« Svar #21 Dato: Jan 04, 2021, 18:53 »
Jeps, jeg blev så også lidt rundforvirret over at der er forskel på V7 og V13, men sådan er det altså  ;)
...det er for længe siden jeg har haft en V7’er  ;)

Tak til dig og Niels for at bringe det på plads  :)

MHES:

Jeps jeg er helt enig. :)
Det var modsat førhen da korrektionstal var %, som du også beskriver.
I starten var jeg lidt rundforvirret og undrede mig over denne modsatte visning, men sådan er det jo altid med noget nyt.

Problemet er nok at jeg justerer for sjældent, da det jo egentlig passer sig selv. Det er kun ved skift af piller det er nødvendigt med en lille justering. Og så lige på et tidspunkt hvor den eksterne snegl drillede og ikke dosserede rigtigt og måtte udskiftes med en ny.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html