Forfatter Emne: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden  (Læst 19757 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Dato: Dec 23, 2009, 12:55 »
Efter en elmåler udskiftning her til morgen, er pillerbrænderen begyndt at opføre sig mærkeligt. Den starter godt nok op og kører der ud af, indtil en 4-5 grader over setpunkt, så går den på pause fyring indtil pausetiden på de indstillede 90 min er gået. Herfter slukker det så, og hele ceremonien starter forfra.


Nogen kloge der kan hjælpe?? Kan der være sket noget med styringen i forbindelse med målerskiftet??

Jeg har prøvet at tage strømmen fra den uden held. Skal den stå noget tid for at nulstille eller hvordan??
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #1 Dato: Dec 23, 2009, 13:29 »
Lyder lidt som om der ikke aftages varme nok.

kører pumpen?

efter de mange dages frost hvor mit fyr har kørt fint, er herden helt fyldt med piller, jeg har reguleret vægt op 6min. op, håber det hjælper
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2009, 13:53 »
Hej din drift difference står nok på 5, sæt den op på 10, så skulle den være i vinkel.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2009, 14:10 »
Lyder lidt som om der ikke aftages varme nok.

kører pumpen?

efter de mange dages frost hvor mit fyr har kørt fint, er herden helt fyldt med piller, jeg har reguleret vægt op 6min. op, håber det hjælper

Der aftages rigeligt varme. Har et gammelt hus fra 1926 på 160 kvm med kun 100mm isolering. Pumpen kører også fint.

Hej din drift difference står nok på 5, sæt den op på 10, så skulle den være i vinkel.

Jeg kan ikke justere på disse parametre, da det er en biocomfort. Kan kun stille pillemængde, skorstenstræk og pause fyring.
Og i udvidet menu kan KW justeres samt renseblæs.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2009, 14:31 »
Nu så jeg lige lyset, men den falder nok til ro efter et stykke tid. Det er jo fordi den kommer 5gr over setpunkt, så stopper den, 5gr under setpunkt så starter den nok op igen. Kan du ikke når den er på vej opad, ta noget af effekten, så den ikke går 5gr over setpunkt.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2009, 14:43 »
Lyder lidt som om der ikke aftages varme nok.

kører pumpen?

efter de mange dages frost hvor mit fyr har kørt fint, er herden helt fyldt med piller, jeg har reguleret vægt op 6min. op, håber det hjælper
Måske skulle du lige prøve at veje om igen, så er det noget nemmere at finindstille bagefter, så du undgår de piller der ikke er brændt ordentligt af
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #6 Dato: Dec 23, 2009, 14:57 »
Ny afvejning, selvfølgelig, man kan lige så godt gøre det ordentligt, så kan fyret også lige renses, så det er juleklar.

er sat i værk.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #7 Dato: Dec 23, 2009, 15:37 »
Jo men det starter slet ikke op efter pause fyring overhovedet. Kedeltemp falder og falder uden der sker noget. PAUSE - AFBRUDT skriver den på skift i displayet. Jeg har vejet piller af flere gange, og fyret er lige renset. Det bliver det en gang om ugen.
Hvordan var det med nulstilling af styring?? Er det bare at slukke eller skal der gøres noget. Det er jo nok noget med reguleringen der er for langsom, men da jeg jo ikke kan stille disse på min biocomfort er det jo lidt svært at vide...... ???
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #8 Dato: Dec 23, 2009, 15:44 »
Kan du ikke bare starte den op igen ? 10 trins ved jeg ikke ret meget om, håber MHES kigger ind, han kan sikkert hjælpe dig.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #9 Dato: Dec 23, 2009, 16:44 »
Hej Stenstrup,

Du skrive: "pumpe termostat styret, starter ved 55 Gr kedel".

Hvad sker, der hvis du sætter termostat-styringen af pumpen til f.eks. 45 grader?

PS: Hvilken chip-version har du?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #10 Dato: Dec 23, 2009, 17:45 »
Hej Stenstrup,

Fedt med en gammel 10-trins - det var tider  ;)

Nu er jeg ikke helt med, i dit første indlæg skriver du at den kører op til 4-5 grader over setpunkt og går i pause i 90 min, hvorefter den slukker og starter op igen.
I dit andet indlæg skriver du at den slet ikke starter op efter pause...
...hvordan skal det forstås ?

Generelt skal brænderen gå i pause (hvis pausetiden er sat til noget større end 0) når temperaturen kommer 5 grader over setpunktet.
Herefter kører brænderen pause i max den tid der er specificeret og stopper herefter, eller går i drift igen hvis temperaturen kommer 10 grader under setpunkt.
Du kan læse status af sidste pausefyring under "Udvidet menu" >> "Pause menu" >> "Pause status".

Nu kan din styring gemme din egen setup og nulstilles til fabrikssetup (ganske smart  ;)).
Du kan hente din egen gemte setup (hvis du altså har gemt den) ved at holde SET-knappen inde når du sætter strøm til, eller nulstille til fabriks setup ved at holde NED-knappen inde mens du sætter strøm til.

Hilsen
Michael

Jo men det starter slet ikke op efter pause fyring overhovedet. Kedeltemp falder og falder uden der sker noget. PAUSE - AFBRUDT skriver den på skift i displayet. Jeg har vejet piller af flere gange, og fyret er lige renset. Det bliver det en gang om ugen.
Hvordan var det med nulstilling af styring?? Er det bare at slukke eller skal der gøres noget. Det er jo nok noget med reguleringen der er for langsom, men da jeg jo ikke kan stille disse på min biocomfort er det jo lidt svært at vide...... ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #11 Dato: Dec 23, 2009, 18:54 »
Forstår godt der er tvivl om det jeg skriver. Det er nok gået lidt hurtigt. Der var gang lillejuleaftensmaden, samtidig med fyret....
Men jeg prøver om jeg kan forklare det bedre. Altså når jeg starter fyret op kører det fint på fuld skrald indtil det når 4-5 grader over setpunkt, hvorefter det går i PAUSE - AFBRUDT (nogen gange erdet stoppet helt). Så falder kedel temp bare støt og roligt uden at det tænder op selv igen. Når det så er nået langt nok ned (Når vi fryser ved 30-40 grader kedeltemp) slukker jeg og tænder igen, hvorefter det så starter forfra.

MEN MEN MEN. Jeg har pillet mit ur fra som har kørt sommer drift, og der har jeg bare pillet ledningerne ud af uret. Det var dumt :-[
For den indgang skal jo være forbundet hele tiden ellers ved styringen jo ikke om det skal køre eller ej.
Så jeg samlede den ledning jeg havde pillet ud af uret og så kører det hele perfekt igen.
Måske ikke noget der er oplevet før, men så er det i hvert fald måden det skal løses på.


Glædelig jul :-[
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #12 Dato: Dec 23, 2009, 21:36 »
jaja, man læner sig op af en kvaje bajer ;D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #13 Dato: Dec 24, 2009, 12:29 »
Hej Stenstrup,

At lave fejl er menneskeligt  :)
Rigtige mænd indrømmer det  ;)

Rigtig god (og varm) jul
Michael

Forstår godt der er tvivl om det jeg skriver. Det er nok gået lidt hurtigt. Der var gang lillejuleaftensmaden, samtidig med fyret....
Men jeg prøver om jeg kan forklare det bedre. Altså når jeg starter fyret op kører det fint på fuld skrald indtil det når 4-5 grader over setpunkt, hvorefter det går i PAUSE - AFBRUDT (nogen gange erdet stoppet helt). Så falder kedel temp bare støt og roligt uden at det tænder op selv igen. Når det så er nået langt nok ned (Når vi fryser ved 30-40 grader kedeltemp) slukker jeg og tænder igen, hvorefter det så starter forfra.

MEN MEN MEN. Jeg har pillet mit ur fra som har kørt sommer drift, og der har jeg bare pillet ledningerne ud af uret. Det var dumt :-[
For den indgang skal jo være forbundet hele tiden ellers ved styringen jo ikke om det skal køre eller ej.
Så jeg samlede den ledning jeg havde pillet ud af uret og så kører det hele perfekt igen.
Måske ikke noget der er oplevet før, men så er det i hvert fald måden det skal løses på.


Glædelig jul :-[
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Biocomfort pausefyrer/går ud hele tiden
« Svar #14 Dato: Dec 25, 2009, 21:06 »
jaja, man læner sig op af en kvaje bajer ;D

Ja det kan man vist roligt sige. Så dem der føler trang, kan jo bare kigge forbi til en pils. :)
Hej Stenstrup,

At lave fejl er menneskeligt  :)
Rigtige mænd indrømmer det  ;)

Rigtig god (og varm) jul
Michael



 Ja men så er det jo bevist at jeg er et menneske ;)
Synes bare det er utroligt at jeg ikke kan huske at jeg selv har pillet den lille stump ledning ud der sad i styringen :-[
Desuden kan jeg ikke forstå hvorfor du skriver fedt med en gammel 10-trins. For mig er den stadig rimelig ny, men måske det tiden bare går hurtigere end jeg kan følge med. Der må da være andre end mig der kører med den styring???
Vil der være nogen fordel eller besparelse ved at skifte chip??
Nå men hovedsagen er at den virker igen.
Glædeg jul!
« Senest Redigeret: Dec 25, 2009, 21:09 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page