Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 171435 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #105 Dato: Jan 01, 2021, 15:41 »
Tak for opdatering, men min familie er stadig ved at få varmen, så hvad tror du selv vi vælger, undskylder for sproget, men håber du forstår
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline Christianwiese

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #106 Dato: Jan 01, 2021, 15:46 »
Hej tak for info

Bøvler nu med varm skakt alarm, ( fejl alarm)som jeg ikke kan atstille.
Hvad kan jeg gøre. Har hevet brændersikket ud
Pft

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #107 Dato: Jan 01, 2021, 15:48 »
Har sat netværk stikket i men den kommer ikke på cloud
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline Christianwiese

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #108 Dato: Jan 01, 2021, 15:57 »
Hej tak for info
 Bøvler nu med at kunne afstille varm skakt alarm
Hvad Kan jeg gøre. Har prøvet at pille brænderstik ud.
Pft

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #109 Dato: Jan 01, 2021, 16:00 »
Hej,

Vi har et nyt program klar. Hvis der er nogle stykker der gerne vil prøve det her den næste times tid, så send jeres serienummer til mig på info@stokersoft.com

Man kan allerede nu sætte netkablet i igen, og derved få adgang fra clouden. Den sætter ikke tiden før man opdaterer, så hvis uret er sat tilbage, så er der nu mulighed for cloud igen.

Mvh. Jens

Vil det fungere på dem der har kørt 7.0673
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline Stickybit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #110 Dato: Jan 01, 2021, 16:06 »
Tak for opdatering, men min familie er stadig ved at få varmen, så hvad tror du selv vi vælger, undskylder for sproget, men håber du forstår

.. og godt nytår til dig - og din ellers fejlfrie verden. :-)

Offline 25329

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #111 Dato: Jan 01, 2021, 16:15 »
Hvad med V10 styring?

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #112 Dato: Jan 01, 2021, 16:21 »
Hvornår opretter i en service liste man kan skrive sig på til et tekniker besøg på NBE´s regning?
Mit anlæg kører nødtørftigt, med et internet som ikke fungerer længere. Derudover er min cirkulationspumpe også død. Jeg venter på et svar.

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #114 Dato: Jan 01, 2021, 16:32 »
Tak for løsningen !! Vi mænd skal lære at søge info, inden vi begynder at pille i pillefyret :-) opdagede det kl. 7:30 i morges, så kan det ellers godt være at man kom på højkant. Skiftede el-tænderen, hjalp ikke, trykkede på factory reset knappen, det hjalp, men det kostede så den fine trimning som jeg fik lavet sidste år. Fejlen opstod efter nogle timer igen, skiftede batteriet og kørte factory reset, så kørte det igen. Undrede mig godt nok over at der stod SØNDAG den 1.1. 21 ??

Var indstillet på at skulle have servicebesøg, men så fandt jeg denne tråd ! Sådan blev det atter nytår i det lille hjem :-) Rigtig godt nytår til dig Michael. Hvis jeg får behov for servicebesøg, hvor bestiller jeg så det?

MVH
Kim Jessen, Vester Skerninge

Her https://www.nbe.dk/service-besog-private/
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #115 Dato: Jan 01, 2021, 16:33 »
Hvornår opretter i en service liste man kan skrive sig på til et tekniker besøg på NBE´s regning?
Mit anlæg kører nødtørftigt, med et internet som ikke fungerer længere. Derudover er min cirkulationspumpe også død. Jeg venter på et svar.

Jeg kan selvfølgeligt ikke svare på hvornår NBE`s folk kommer og rydder op, men umiddelbart vil jeg tro det kommer til at ske omkring årsskiftet. 1974/1975!

Der er flere der døjer med cirkulationspumperne ikke virker mere. Styringen har smidt udgangen, så skal sættes op igen.
Jeg tjekkede lige min naboen fyr. Det er en V7 uden net. Den køre, men det tyder på den også har smidt nogle indstillinger, sådan som asken ser ud. Pillerne er slet ikke brændt men ligger og ulmer i bunden af kedlen.

Et serviceeftersyn er ikke en garanti for andet end du, normaltvist, får tømt baglommen. Service og indkøring her var en rengøring til 1600kr. og et tryk på start. For leden kiggede jeg på et fyr der, fordi temperature var sat skævt i forhold til hinanden, låste på VVB drift, så stod huset uden varme. Efter service!

Et andet der bøvler lige nu går ud flere gange i døgnet. Også serviceret af "kvalificeret" personel, men heldigtvist er indstillingerne så skæve det er rimeligt nemt at se hvor for det går helt galt.
Så det er "vi" igang med.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Karsten7100

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #116 Dato: Jan 01, 2021, 16:42 »
Jeg har downloadet den nyeste software, og alt kører som forventet.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 17:17 af Karsten7100 »

Offline Smak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #117 Dato: Jan 01, 2021, 17:26 »
Rodede med fyret i morges og fik på forunderlig vis gang i under menuerne.
Valgte 17 Hændelser og undgik at fyret Crashede igen igen.
Troede lige at NBE var blevet hacket  ;D
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 17:35 af Smak »

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #118 Dato: Jan 01, 2021, 17:37 »
Jeg har downloadet den nyeste software, og alt kører som forventet.

Hvad hedder den i download menuen ? Jeg ser bare alle de gamle versioner og ingen Beta
 
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 17:39 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #119 Dato: Jan 01, 2021, 17:40 »
Jeg har downloadet den nyeste software, og alt kører som forventet.

Hvad hedder den når dunker i download menuen ?

Den hedder 7.0674 den er inde på nbe hjemmeside nu.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw